地下室外墙防水施工工艺流程

如题所述

地下室外墙防水基本要求:
一、在建造时,地下室外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。

二、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做涂料外防水(即迎水面处理),涂料防水做法,遵照国家有关规定施工。

三、地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。

四、地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。

施工工艺流程:浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土。

施工主要技术环节:
1、浇筑混凝土:地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。

2、对拉螺杆处理:按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。

3、缺陷修补:防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。

当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。

4、防水附加层:防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。

5、防水层:防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂料,或不小于4mm 厚涂料防水层。

6、防水保护层:施工30 厚聚苯板防水保护层。当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。

7、室外回填土:回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答