如题所述
地下室消防泵房用不用敷设避雷接地线,但一定要接地线
不用敷设避雷接地线,但要测量消防水管的接地电阻和电机的接地电阻,如果不一致还要做法兰跳线
要接等电位
雷击一样可以通过电源线,控制线传入泵房,地下室不是雷击避难所