地下室消防泵房用不用敷设避雷接地线

如题所述

这个泵房需要设置等电位接地,不需要避雷接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-10

地下室消防泵房用不用敷设避雷接地线,但一定要接地线

    不用敷设避雷接地线,但要测量消防水管的接地电阻和电机的接地电阻,如果不一致还要做法兰跳线

    要接等电位

    雷击一样可以通过电源线,控制线传入泵房,地下室不是雷击避难所

第2个回答  2017-10-09
要做好设备和管道接地就行了。
第3个回答  2017-10-02
不需要的。。。。。。。。