消防水管道里的水是自来水吗?

如题所述

不一定。

在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m的建(构)筑物应设消防水池。不同建(构)筑厣柚玫南防水池,其有效容量应根据国家相关消防技术标准经计算确定。

消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装0,同时应有最高和最低水位报警水位。

扩展资料:

注意事项:

1、室外消火栓给水管道应根据室外消火栓设计用水量和管道的经济流速经计算比较确定其管径。

2、室外消防给水管网应安装成环状管网,但在建设初期或室外消防用水量不超过20L/s时,可安装成枝状管网。

3、消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。

4、室外消火栓给水管道应根据系统的供水量确定,且不应小于DN100。

5、当罐区或堆场面积较大,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜采用室外固定消防炮替代室外消火栓。

参考资料来源:百度百科-消防管道

参考资料来源:百度百科-自来水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-15

消防水,也就是说的消防栓系统中的水,属于自来水。但按照规范是不能和饮用水系统连接在一起的。由于消防水系统中的水,常时间不流动,水质宜收到污染,最好是不能饮用。

从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”

按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。

扩展资料:

注意事项

1、安全防护

消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在一般的设计中,消防以生活用水作为水源,生活用水和消防用水可以通过水池、水箱或管道相连通。但当以中水等作为水源时,为了保障生活用水的安全,消防系统与生活供水系统之间不得直接连接 。

2、水量保障

中水或循环冷却水与消防用水合建的水池,其容积必须满足建筑设计防火规范的储水量和中水、循环冷却水系统用水要求。水池补水管除满足中水、循环冷却水系统的需要,还必须保障消防规范中规定的对消防系统的补水要求。

3、泵房设计

中水、循环水池水泵房耐火等级符合消防规范要求且有直通室外安全出口时,可将消防水泵房和中水、循环水池泵房合建,但应分开摆设宜于操作。

参考资料来源:

百度百科-消防用水

百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-15
这不一定,
在城镇道路旁的室外消火栓大多用的是自来水,这水跟生活水基本无差别.
在建筑物内的室内外消火栓及自喷的水源多数是自来水,但因二次污染,已与生活饮用水发生差别.现在的新建工程,将消防水与生活饮用水严格区分.
现在生活的标准提高了,过去什么管都能作生活水管道,什么黑铁管啦铸铁管啦都可以,有水就可吃,我小时,就见到过自来水厂将漂白粉撒到河里,直接抽水压进自来水管网内.
现在生活水管道内,水不得受到二次污染,并要经过饮用水标准的检测.
说句实话,这种要求与现实是有差距的,谁见过室外管网采用焊接的在安装或抢修后,钻进管内去涂塑或抹水泥,哪里的自来水没有锈铁迹.
你如用于经营,是万万不可作为饮用的,否则处理得你够呛.如用于自家,自己看着办.本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-15
是的,不可能为消防水管另外单独铺设水管网络,都是接在自来水管网上。
第4个回答  2010-07-15
不是,消防中就是所谓的中水,也就是厕所等用水的二次利用