抹灰施工质量验收规范是怎样的?

如题所述

答,一般抹灰工程的质量标准与检验方法

(一)检查数量与保证项目

1.检查数量

室外以4m左右高为一检查层,每20m长抽查1处(每处按3延长米),但不少于3处;室内按有代表性的自然间(过道按10延长米,礼堂、厂房等大间可按两轴线为l间)抽查10%,但不少于3间。

2.保证项目

各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝检验方法:用小锤轻击和观察检查。其中,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可

(二)质量标准与检验方法

一般抹灰工程的检验项目、质量要求、质量标准和检验方法,见表1。

表1 一般抹灰工程的检验项目、质量要求和检验方法

序号

检验项目

质量要求

质量等级

检验方法

1

抹灰表面

普通抹灰

合格

表面基本光滑,接槎平整

观察和手摸检查

优良

表面光滑、洁净,接槎平整

中级抹灰

合格

表面基本光滑、洁净,接槎平整,线角顺直(毛面纹路均匀)

优良

表面光滑、洁净,接槎干整,线角顺直(毛面纹路均匀一致)

高级抹灰

合格

表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹,线角和灰线平直方正

优良

表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观

2

孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面

合格

尺寸基本正确,边缘整齐,管道后面平顺

观察检查

优良

尺寸正确,方正、整齐、光滑,管道后面平整

3

护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞

合格

护角基本符合施工规范规定,表面光滑,门窗框与墙体间缝隙填塞基本密实

观察、用小锤轻击和尺量检查

优良

护角符合施工规范规定、表面光滑平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整

4

分格条(缝)

合格

宽度、深度均匀,条(缝)楞角整齐,基本横平竖直、通顺

观察检查

优良

宽度、深度均匀一致、条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺

5

滴水线和滴水槽

合格

滴水线基本顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm

观察和尺量检查

优良

流水坡向正确、滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致

一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法,应符合表2的规定。

表2 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

普通

中级

高级

1

表面平整

5

4

2

用2m靠尺和楔形塞尺检查

2

阴、阳角垂直

-

4

2

用2m托线板检查

3

立面垂直

-

5

3

4

阴、阳角方正

-

4

2

用方尺和楔形塞尺检查

5

分格条(缝)平直

-

3

-

拉5m线和尺量检查

注:1、外墙一般抹灰,立面总高度的垂直偏差应符合相应砖砌体尺寸、位置的允许偏差和现浇混凝土结构构件的允许偏差等有关规定。

2、中级抹灰,本表第4项阴角方正可不检查。

3、顶棚抹灰,本表第1项表面平整可不检查,但应平顺。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考