铜线每平方能载几个电流?铝线每平方能载几个电流?

如题所述

铜芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系表:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。评价成功原创加2!评价成功原创加2!评价成功原创加2!评价成功原创加2!满意答案绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35  50 70 95 120 。。。
载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 。。。
载流是截面倍数 9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 。。。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,
而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,
其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,
即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。!评价成功原创加2!1、载流量与截面成正比,与铜芯直径的平方成正比。
2、铜芯载流量大。
3、一般用铝的也可以,不过铝容易氧化,导电性能铜好,耐高温、耐过流和硬度都是铜比较高。所以现代装修一般用铜线的。
我告诉你一个口诀:
十下5,百上2,
二五、三五4、3界,
七五、九零两倍半,
铜线升级算,
裸线加一半,
穿管温度八、九折。

含义:十平方以下的导线截面乘以5,
一百平方以上的导线截面乘以2,
二五平方以下,十平方以上的导线截面乘以4
三五平方以上七五平方一下的导线截面乘以3
七五平方和九零导线截面乘以2.5
铜导线按上一级截面算,这口诀针对铝导线,铜导线升级算,如2平方铜线估算电流时按2.5平方的导线算。
裸线在估算完电流后在加估算电流的一半。
穿管、温度高的导线估算后要分别打8折和9折。
穿管X8折,高温X9折
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答