99问答网
所有问题
35KV的高压电流互感器为300/5A。请问电度表如何计
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-19
你好: ——★1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行。 ——★2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。 ——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。35KV的高压电流互感器为300/5A。请问电度表如何计
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7XettWBvtOOXejvjeX.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
35KV的高压电流互感器为300/5A。请问电度表如何计算电...
35KV的高压电流互感器为300/5A。请问电度表如何计算电...
35KV的高压电流互感器为300/5A,如何计算电量?倍率多...
电流互感器为300/5A,电表读数应乘多少倍
电流互感器,如300/5,为什么接的电流表是300A,非5A...
电流互感器上的电流比 300/5A 是什么意思
电流互感器LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各参...