彩钢瓦的安装

如题所述

一. 两面坡屋顶图
两面坡屋顶图说明
⒈屋面的面积:长度×宽度。
⒉需要瓦总长:屋面面积÷0.855(瓦的有效宽度为0.855M/张)。
⒊瓦片的数量: (屋面长度÷0.855m)×2。
⒋脊瓦的数量: 屋面长度÷2.4m(脊瓦有效长度为2.4M/根)。
⒌密封条的数量: (长度÷0.7m)×2(密封条0.7M/根)。
⒍封檐盖的数量: (长度÷0.7m)×2(封檐盖0.7M/根)。
⒎专用钉的数量: 4PCS/㎡。
⒏屋顶夹角≦120度。
二. 四面坡屋顶图
四面坡屋顶图说明
⒈预算屋面面积: (A+B+C+D)×117%(倾斜及损失)。
⒉需要瓦总长: 屋面面积÷0.855(瓦有效宽度为0.855M/张)。
⒊脊瓦数量: (a×2+b+c×2)÷0.7(脊瓦有效长度为2.4M/根)。
⒋密封条的数量: (长度+宽度)÷0.7(密封条0.7M/根)。
⒌封檐盖的数量: (长度+宽度)×2÷0.7(封檐盖0.7M/根)。
⒍专用钉的数量: 4PCS/㎡。
⒎A图的面积:【(b+长度)×坡长2】÷2。
⒏B图的面积: 同A图面积。
⒐C图的面积: (宽度×坡长1)÷2。
⒑D图的面积: 同C图面积。 四面坡图
1: 蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架。
2: a 距离以50CM为佳。
3: b距离以50-70CM为佳。
两面坡图
⒈选择骨架的材料,木结构及钢结构都适合。
⒉施工的表面需整理平整。
⒊骨架材料的规格: 木料规格为45MM×45MM以上,钢材规格为40MM×40MM以上。
⒋ 骨架纵向的间隔应保持在50CM~70CM之间,横向的间隔必须是25CM的倍数,最好不要大于50M,尽量紧密使用螺钉,焊接牢固。 一.瓦的正确铺放方式
⒈重叠式(适用于长度≦15M的屋面)
⒉交错式(适用于长度≧15M的屋面)
二.专用钉正确使用方法
⒈专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。
⒉专用钉固定间隔横竖为50CM~100CM(最好4根/㎡)。
⒊专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。
三.安装密封条脊瓦封檐盖
⒈ 将密封条分开两半,对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。
⒉侧面瓦的交接处,用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦,脊瓦底部用小瓦档收尾。
⒊瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。
⒌脊瓦交接处,对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。
四.突出部分防水处理
首先做一V字型材料,可选用不同的材料和规格,视实际情况而定.做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。
五.倾斜面连接安装
指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工.首先在瓦的下面安装接水材料(即天沟),然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。 佩带必备的安全设施(如手套、安全帽、保险带等工具)。
安装工人需持证的专业人员。
骨架安装时必须牢固。
安装需在瓦上行走时,尽量踩在瓦的中间部位,避免踩到瓦的边缘。
恶劣的天气下须谨慎安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-14
首先将彩钢瓦铺放好,如果15米以下的屋面按照重叠式铺法,长度15米以上的屋面用交错式铺法。接着将密封条压在屋顶上,用专用钉固定,交接处将其修剪成型重叠,再用玻璃胶密封好;然后根据情况,接水处在其上部铺彩钢瓦;最后做底接水处理,先在彩钢瓦下面安装,再用防水材料做好收尾处理即可。


1、彩钢瓦内侧含有易燃材料,所以在安装的时候要做好易燃、易爆排查。
2、彩钢瓦在安装时要佩戴手套,因为切割后测彩钢瓦两次比较锋利,避免割伤。
3、彩钢瓦安装时踩在瓦片两端,做好承重架,主架构要安装牢靠,以免坍塌。