变频调速控制电机电机噪音大为什么?

如题所述

电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
1,机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
2,电气方面
(1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用plc通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
(4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。
3、变频器的载波频率可以改变,但是我不推荐你随便去改这个参数。为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经验的工程师,建议不要改动载波频率这个参数。MM440变频器的载波频率参数是P1800。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-06
这是变频器对电机的危害之一,在电机装载变频器后,会导致电机出现过热、异响、啸叫、震动、噪音增大的现象。造就这一现场的原因可能是变频器在运作过程中逆变环节产生了谐波,这些谐波进入电机之后就会造成电机出现以上故障。其实对于一般的变频器来讲,在其使用过程中就会产生谐波,不管是整流环节还是逆变环节都会产生谐波。
相似回答