通用变频器,运行过程中时不时的出现无故障代码停机,该怎么处理?

该机已用一年多,平时正常,只是近期出现此故障。

你的描述不完整,所以只能推测。
如果该变频器是面板控制,且运行频率是面板电位器给定,那么,估计是面板电位器不良,有引脚脱焊或电位器电阻断裂的可能。
如果运行命令来自于外部接点,则可能是该接点的器件触接触不良,出现间歇断开现象。或者该接点的继电器控制电路故障,出现间歇断电,使继电器出现间歇断开的情况。
两种情况中,前一种可换个面板试试,或检查电位器,或面板插头有无针脚断。
后一种情况,检查相关接点的继电器或其控制电路。
如果是由通讯方式给定运行命令及频率,则检查通讯线缆有无受伤,以及两端插头插座内有无线头脱焊。也可以动动电缆的位置,看是否由干扰引起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答