99问答网
所有问题
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要几根呢?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-05-17
喷淋泵一用一备为一组泵,直启控制线用一根控制电缆。
第2个回答 2021-05-17
一组喷淋泵拉一条联动控制线,消防主机多线盘到喷淋泵控制柜。
相似回答
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要几根呢
...
答:
喷淋泵一用一备为一组泵,
直启控制线用一根控制电缆
。
消防弱电,从主机到泵房的
喷淋泵
和
消防泵
。还要穿
几根线?
分别是什么?海 ...
答:
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根
,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
消防控制
中心要放多少对线到泵房 分别是什
答:
消防控制室到消防泵房最少需要液位控制线2根
,消防电话线2根,水泵直启线路4-7根不等(根据设备品牌确定),低压压力开关需要的电压UN限额报警信号线,有些还有喷淋泵和室外消火栓泵的也是和消防泵一样的,如果有报警阀的带预作用或者干式的电磁阀的,还需要电磁阀直启线2根的。
消防控制
中心要放多少对线到泵房 分别是什么线
答:
消防控制室到消防泵房最少需要液位控制线2根
,消防电话线2根,水泵直启线路4-7根不等(根据设备品牌确定),低压压力开关需要的电压UN限额报警信号线,有些还有喷淋泵和室外消火栓泵的也是和消防泵一样的,如果有报警阀的带预作用或者干式的电磁 ...
...
消防控制室
多
线控制
盘到消火栓
泵
(
一用一备
)为
几根线?
答:
消防泵
、
喷淋泵
、排烟风机的控制一般为3根线(需要区别不同品牌的设备)无法实现电源的监控、没有必要单独加装电源监控盘。因为没有绝对的安全。
泛海三江
消防
报警
喷淋泵
、消火栓泵启泵分别须要布几组
线联动?
答:
泛海三江
喷淋泵
和消火栓泵的直启多
线需要
3根线加上回路信号线和电源线,或者直接5根线连接
,控制室
直接按钮的是需要4根线。
消防泵,喷淋泵
与消防主机怎么
联动
答:
消防弱电水泵房有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火栓泵,还有一种是
消防联动
盘主机上强制启动
消防泵
和
喷淋泵,
拉线方式以西门子消防设备为例:一般消防泵房到消防主机联动盘有四
根联动
硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟
,一备一用,泵
林泵2跟一备一用,每根的接线方式接水泵...
...都接什么线,怎么布线?模块怎么
控制喷淋泵,
起停,我有点不懂。高手指 ...
答:
一般的设备从
消防控制室
拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了
,喷淋泵控制
柜一根。
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线...
消防泵控制
柜到消控室的10
根线
是什么线,求高手解答。
答:
消防泵
分两消火栓泵和
喷淋泵,
也就是说消火栓泵要5
根,喷淋泵
也要5根,消火栓泵里的5根是消火栓按钮启泵2根,多线启动是3根。喷淋也是一样,所以要10根
大家正在搜
屋面稳压泵是不是由消防控制室控制
消防控制室控制水泵
消防控制室可以手动停泵吗
消防控制室可以停泵吗
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵和消防泵的区别
消防泵能自动停泵吗
消防泵不能自动停泵什么原因
喷淋泵有几种启动方式
相关问题
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要...
你好!有些消防问题需要专家给解答下: 1.消防控制室多线控制...
消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是...
消防控制室到消防水泵控制室直启线有几根,都是什么线?
海湾消防主机控制消防泵、喷淋泵直接启动用什么模块,主机到模块...
我想请问一下您 消火栓起泵按钮到消防泵的线路是需要几根线 采...
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要...
消防泵房手动控制线2组(自喷泵.消火栓泵)引至消控室需要多大...