6m*5.5m的房屋配筋问题
6*5.5m的调压器室,净高5m,上人屋面。
一.现浇楼板如何配筋?板厚130mm。
二.加梁的话梁该如何配筋?
三.6m向中间需要加柱子么?若加需要多大的构造柱?
谢谢指教。会有追加分。在线等。
举报该问题
推荐答案 2010-06-22
1、楼板配筋直径8毫米圆钢间距150双层双向;c20混凝土就可以了;
2、如果是砖混结构的梁就是圈梁,这么小的跨度没有必要再加梁;即使加梁板配筋也不会产生太大变化;
3、中间不需要加柱子,转角处加就可以了;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7WzzXjtv.html
其他回答
第1个回答 2010-06-30
无需加梁、柱。
但板厚130,略显不足,加到140为宜;
板上铁Φ6@250双向,板下铁Φ12@150双向(均为I级钢筋)。
混凝土C25最好。
相似回答
现浇板6.5
m*5.5m
,板厚15
配筋
双向双层下层用12元上层用8元间距20现已...
答:
会有问题的,
三个月或者半年明显看到板的中心有下压的挠度,如果上部再有不适当的荷载会发生一定的裂纹
,大于2mm裂纹后影响结构安全性了
民用建筑跨度
5.5m
,截面240
mm*
500mm,上放3.3
m的
预制板,预制板上为露台...
答:
梁净跨5米,上放3.4米空心板,3米高24砌体,两层,要截面与
配筋
,谢谢
 50 农村两层楼房想做钢筋混泥土独立基础,应该做多大?怎么
配筋
?
答:
这个么记得以前做过的别墅图纸,柱子间距5.8米,承台也就1.6x1.
6m
内配C(三级钢)16@130,最大的也是2x2m,高度700。基础梁最大净跨
5.5m
,0.24x0.4m,内配上下各6c14,箍筋A(一级钢)8@150。这是江苏做的,土质较好,不是地震带。请根据自己所在地,增加增大钢筋的用量,多一个根两根没...
结构专业部分考题一、桥梁结构
答:
(3)桩身
配筋
长度的概念题 三 、高层 1.大题条件:混凝土六层框架,一层g=7200kn层高5m,二层至五层g=6000kn层高3.
6m
,六层g=4800kn层高3.6m,t=1.2s,8度三类土。用底部剪力法计算。1) 求此底部剪力。2)求屋顶附加水平力。3)求第五层地震力。4)若为钢结构,阻尼比为0.035,求底部...
河北 邯郸 农村 2层砖混 楼顶圈梁钢筋型号该用多少?
答:
度时超过五层和9 度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200
mm
;
房屋
四角的 构造柱应适当加大截面及
配筋
。2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设2φ6 水平钢筋和φ4 分布短筋 平面内点焊组成的拉结网片或φ4 点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。6、7度时底部1/...
麻烦大家帮看看这个结构
配筋
怎么配?
答:
对于边跨来说,200x600的截面是足够的,但是对于中间横跨来说,梁的跨度是11米,那么200x700的梁截面很可能是不够的,建议框架梁梁宽加到250或以上,适当增大梁高。但是内部基本都是单跨,结构整体上应按单跨结构考虑,规范规定丙类结构不宜采用单跨结构,所以结构布置也需要调整一下。
二层楼房承重梁梁底出现纵向裂缝是咋回事?
答:
对出现墙体开裂、地板下沉、
房屋
倾斜等病害迹象的建筑物处理中青建筑加固建议应对出现以上迹象的建筑物进行结构安全性能检测,当然这是必须是有具备相应资质的专业单位进行鉴定和评估的,然后根据鉴定结果对发生变形或损坏的构件进行修复措施,与此同时需做出对地基进行以消除湿陷,加密固结、或以提高承载能力,...
阳台悬挑板
配筋问题
答:
1、不需要双层双向配置钢筋,120mm板厚只需要配上部受力钢筋就可以了。2、10螺纹钢是几级钢筋,请明确,如果是HRB400级钢,C30混凝土,则需要配D10@150;3、纯悬挑板上部钢筋为受力钢筋,如果板厚超过150mm,需要在板底配置构造钢筋,防止板厚过大而开裂;4、一般不会放置单向钢筋,最低要求也是要...
在框架结构中,底层层高
5.5m
,请问该选择圈梁还是板带?另请问板带和圈梁有...
答:
最好还是做梁,做板梁挠底会不会有
问题
啊。圈梁是在
房屋
的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造
配筋
的混凝土梁式构件,圈梁只在增加结构的整体性,并不是受力构件;而板带它的受力形式跟梁受不多。