哈哈,这位朋友,看了你的提问,这么久也没人给你一个准确的回答哈。
这样吧,我来试着算算,看看你的问题是不是:
3m高的
钢筋混凝土柱的最大安全承受的轴心压力是多少?
柱断面200×200(mm),嗯,这么说吧,用在教材书上,这款尺寸并无不可。
实际施工中,可不能取这么个尺寸。
柱截面积A=h^2=20×20=400cm2
截面的
惯性矩Ix=h^4/12=20^4/12=
回转半径ix=√(Ix/A)=√(h^4/12/h^2)=h×√(1/12)=0.289×h=5.77cm
λ=μ×L/ix=1×300/5.77=52<150
长细比安全通过。
查表,轴心受压构件的稳定系数φ=0.91
假定所求之外力为P。混凝土的计算容重取25KN/m3。
钢筋混凝土的最低标号C25,[σ]=11.9N/mm2=1190N/cm2
(1.3×P+1.2×25×1000×0.2×0.2×3)/A/φ≤[σ]=1190
1.3P≤1190×0.91×400-1.2×25×1000×0.2×0.2×3=429560
P≤429560/1.3=330431N=33717Kg=33.72t
结论:你所拟定的标号为C25钢筋混凝土柱,截面尺寸200×200mm,3m高,
所能安全承受的最大轴心压力约为33.72吨。