新修回来的三相电动机连接到变频器上以后启动到30赫兹就不往上走了,是什么原?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-04
这种情况是变频器设置上的原因。
电动机新修,辅承和线圈都应判定为好的。能运行到30Hz而不跳闸,说明电动机本身并无故障。问题源于变频器。
可能有两种情况:
1,变频器允许运行的最高频率被限定在了30Hz。
2,变频器的目标频率被设置为30Hz。
第一种情况时,不论你外部给出什么样的运行条件,变频器都被动的被限定在了30Hz频率处,想升也升不了。
第二种情况是,外部条件最大也只能使它输出30Hz,这是他的运行目标,它不会超越。
检查变频器的设置吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7WveBXWvOOv7tzvevX.html
相似回答
施耐德
变频器
自动频率升
到30赫兹
突然停
是什么
原因?
答:
施耐德
变频器
自动频率升
到30赫兹,
突然停的原因如下 首先检查一下频率的设定是否有改动过?检查一下变频器的电源,电压是否正常?
变频器
低频运转,高频率时
电动机不
运转.怎么回事?
答:
你把变频器启动频率下限设置到20HZ时在看看,
可能达到了一个共振频率了
,你设置跳转频率,躲过这个频率看看。
...把链接的
电机
线拆下来
,赫兹就
可以上到50
,是什么
原因呢?
答:
这种变频器输出频率上不去的情况,要从如下三个方面去考虑:
1、变频器与电机的额定电流是否匹配
,如果变频器的额定输出电流<电机额定电流,就会出现这种情况;2、变频器的参数设置是否合适,现在很多变频器都要求设定电机参数,如果参数设置不合适,也会导致该类情况出现;3、变频器自身的硬件问题,如果变频...
...F740-22K-CHTI的
变频器,
当运行频率超过
30赫兹就
报过流故障,请教一下...
答:
是否缺相运行
。3;先不接入变频器,测量一下电流,如三相电压平衡,电流还高,肯定不是变频故障,是机械负载过重故障。机械负载过重:先检查一下,机械传动部分是否卡紧,轴承是否损坏等,如损坏更换。如机械传动无故障,就是小马拉大车,必需更换适合些设备的最大电流的变频器。
三相电机
用
变频器
转速能变到比原有的速度快吗
答:
0-50赫兹为恒转矩调速,50-100赫兹为恒功率调速,当
变频器
输出电压为380v、50hz时,转速等于工频转速,也就是接三相动力滴转速,当输出380v、50hz-100hz时,转速提高,但是总输出功率不变,因为变频器没有升压功能,所以可以比原来调滴快,懂了么?
变频器
升速到6
赫兹就上
不去
了是什么
愿因- 问一问
答:
2.V/F比值过大 这个有些
变频器
也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动...3.矢量控制参数不匹配 在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量...4.最高频率和最大频率设定过低 【摘要】变频器升速到6
赫兹就上
不去了
是什么
愿因【提问】1.加速时间过短...
...0.75KW的
电机,电机
运行的频率需求很低,在
30赫兹
开机不到2分钟就显...
答:
1:外部原因
,电机
确实发生过载现象,负载过重引起。2:内部原因
,变频器
内部检测电流的器件或者电路出现问题,比如霍尔等。3:外部负载偏重导致保护。4:
电动机
缺相引起过载保护。5、电磁干扰导致
的变频器
误报警。出现这种现象,建议实际观察变频器显示电流,以及用钳流表实际测一下负载电流,看看是内部问题...
变频器
控制
电机,
低频时
电机不
会转怎么办?
答:
4、你的
变频器
输出频率为10Hz时负载不能
启动,是
因为转矩小,原因是转差太大,转子功率因数低,电流大反而转矩小,和异步电机工频启动情况类似;5、如果启动频率按额定转差设计频率,就相当异步电机额定运行时电流小,功率因数高,反而转矩大,低频启动、运行都不会有问题;--- 解决这个问题有以下方法:...
为
什么变频器
改变频率后
电动机
转速不变?
答:
或不同步的原因。解决的办法,通常可以采用变频器配套的“同步单元”
,是变频器
的一个配件,装在变频器内。同时,每个电机要配一个光电编码器,输出的信号,均送到一台变频器(主变频器)中,今后调速的方法是,给定一台电机的转速,另一台间接就跟随主电机的转速,从而实现同步运行。
大家正在搜
三相电动机变频器接线图
三相电机怎么接变频器
380v变频器接电机怎么接线
三相电机变频调速器怎么接线
三相变频器可以接220v电用吗
单相变频器配三相电机
三相电机变频器接线法
三相变频电机的接线图
变频三相异步电动机接线图
相关问题
ABB变频器输入30赫兹起动后到30赫兹,为什么它又回到9赫...
7.5KW水泵电机变频器为什么加到30赫兹左右就停
7.5KW水泵电机变频器为什么加到30赫兹左右就停机
变频器调速范围0至60赫兹,在30赫兹以上电动机动,30赫兹...
施耐德变频器自动频率升到30赫兹突然停是什么原因?
变频器到20赫兹就不起了是怎么回事
变频设备从40赫兹减到30赫兹就跳停是什么原因?
变频器运行时调小频率停机后再重新开机为啥频率又自动升到50赫...