什么是钢筋土钉墙?常规情况下,建筑企业对于钢筋土钉墙项目设计施工有什么规定,基本规定情况怎么样?为了让建筑行业人员对钢筋土钉墙有一个直观了解,中达咨询整理以下钢筋土钉墙相关资料,基本介绍情况如下:
土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
钢筋土钉墙设计构造:
1. 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡度不宜大于1:0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜取较小坡度。对砂土、碎石土、松散填土,确定土钉墙坡度时尚应考虑开挖时坡面的局部自稳能力。微型桩、水泥土桩复合土钉墙,应采用微型桩、水泥土桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。
注:土钉墙坡度指其墙面垂直高度与水平宽度的比值。
2. 土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填
土,或易缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层,宜采
用机械成孔的钢筋土钉。
3. 土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定。土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉极限承载力的比值近于相等的原则确定。
4. 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求:
1 成孔直径宜取70mm~120mm;
2 土钉钢筋宜采用HRB400、HRB335 级钢筋,钢筋直径应根据土钉抗拔承载力设计要求确定,且宜取16mm~32;
3 应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5m~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm;
4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20?MPa;
5. 钢管土钉的构造应符合下列要求:
1 钢管的外径不宜小于48mm,壁厚不宜小于3mm;钢管的注浆孔应设置在钢管里端l/2~2l/3 范围内,此处,l 为钢管土钉的总长度;每个注浆截面的注浆孔宜取2 个,且应对称布置,注浆孔的孔径宜取5mm~8mm,注浆孔外应设置保护倒刺;
2 钢管土钉的连接采用焊接时,接头强度不应低于钢管强度;可采用数量不少于3 根、直径不小于16mm 的钢筋沿截面均匀分布拼焊,双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的2倍。
6. 土钉墙高度不大于12m 时,喷射混凝土面层的构造要求应符合下列规定:
1 喷射混凝土面层厚度宜取80mm~100mm;
2 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20;
3 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,钢筋网宜采用HPB235 级钢筋,钢筋直径宜取6mm~10mm,钢筋网间距宜取150mm~250mm;钢筋网间的搭接长度应大于300mm;加强钢筋的直径宜取14mm~20mm;当充分利用土钉杆体的抗拉强度时,加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面面积的二分之一。
7. 土钉与加强钢筋宜采用焊接连接,其连接应满足承受土钉拉力的要求;当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲切承载力不足时,应采用设置承压钢板等加强措施。
8. 当土钉墙墙后存在滞水时,应在含水土层部位的墙面设置泄水孔或其它疏水措施。
中达咨询提醒:更多关于建筑企业施工工艺情况和建筑企业施工信息,可以登入中达咨询建设通进行查询。