如何设置西门子变频器正反转频率

我现在704设置为15 705设置为15 1004设置为30 1005设置为5
要求快速30 慢速5 但我现在正转快速为30 反转快速为35为什么如何更改

西门子变频器产品多种多样,不同的产品详细的参数略有不同,但是常用的参数都是差不多的。西门子变频器的订货号含义如下:

变频器主要设定参数有两大类:

    电机参数

    西门子变频器需要手动输入电机的相关参数,如:电压、频率、电流、功率因数等,这些参数可以在运行异常时更好的保护电机,减小损失。

    运行参数

    电机运行参数主要有频率方面参数和控制参数,以及状态参数。

    频率参数主要有频率源(P1000)最大频率(P1080)最小频率(P1082)加速时间、减速时间、多段速设定,模拟量输入设定等

    控制参数主要有命令源(P700)数字输入端子设定,运行方式设定等

    设定步骤

    先恢复出厂设置

    然后设定电机参数

    定义开关量输入信号参数

    如果使用模拟量控制频率需要设定模拟量相关参数

    如果使用多段速功能需要设定多段速参数

    综上所述,如果你要是想改变正反转频率,建议您可以设置成多段速的模式,通过切换不同输入端子来改变不同速度。


    下面是参数设置实例,仅供参考:


    DIP开关为2   OFF=50HZ (一般为默认,不用调 

    P0010=1       调试参数过滤器:快速调试  

    P0003=1       用户访问级:标准级,可以访问最经常使用的一些参数  

    P0100=0       使用地区:欧洲[kW],缺省值50Hz  

    P0304=380V    电机额定电压:  

    P0305=28A     电机额定电流  

    P0307=11KW   电机额定功率  

    P0310=50Hz    电机额定频率  

    P0311=726      电机额定速度  

    P0700=1        选择命令源:BOP(键盘)设置  

    P1000=1        频率设定的选择:电动电位计给定  

    P3900=1        快速调试结束       显示BUSY  

    按面板上电机启动键起动电机后停止再进行其它的设置 

    P0003=3        用户访问等级:专家级(可以访问所有参数)  

    P0700=2        选择命令源:由端子排输入  

    P1000=2        频率设定值的选择:模拟量给定  

    P0701=9     5号端子     数字输入1的功能,故障确认  

    P0702=0     6号端子     数字输入2的功能,禁止输入  

    P0703=1     7号端子    数字输入3的功能,ON/OFF1(接通正转/停车命令1)  

    P0704=2     8号端子    数字输入4的功能,ON reverse/OFF1(接通反转/停车命令1)  

    P0971=1     从RAM到EEPROM的数据传送  

    BUSY       调试结束

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-22
拨打西门子技术支持服务热线:4008104288本回答被提问者采纳
相似回答