根据中华人民共和国《消防安全标志设置要求》中规定,消防安全疏散出口地贴的间隔距离是20米。消防安全出口地贴必须采用荧光材料。


安全出口疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。


《消防安全标志设置要求》明确了消防安全标志的设置原则、标志的醒目位置,设置在门窗架等可移动的物体上,避免互相矛盾、重复,方向应选择在通道处,应使大多数观察者的观察角接近90度等。


为了在发生意外安全事故时能够迅速安全地疏散人员,在建筑防火设计时必须设置足够数量的安全出口。每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于两个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。安全出口应分散布置,并应有明显标志。一、二级耐火等级的建筑。


温馨提示:设置消防安全疏散标志时,标志内容应清晰、简洁、明确,并与所需要表达的内容相一致,不应该互相矛盾。


觉得有用点个赞吧


WORD

格式

 

专业资料整理

 

 

 

 

 

 

消防设计规范

 

 

 

 

一、建筑物的耐火等级

 

 

1

 

建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。

 

 

2

 

节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,

 

 

3

 

民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度

 250 

米。最大允

许建筑面积

 2500 

平方米。

 

 

4

 

对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过

 20m 

且无自然排烟的疏散

走道或有直接自然通风、但长度超过

 40m 

的疏散内走道,应设机械排烟设施。

 

 

5

  1

)建筑高度超过

 

32 

米,应设机械排烟设施。

 

 

2

)内走廊超过

 20 

米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。

 

 

3

)面积超过

 100 

平方米,应设机械排烟设施。

 

 

4)

通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

 

 

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。

 

 

6

 

建筑物内如设有上下层相连通的走马

廊、

 

自动扶梯等开口部位

时,

 

应按上、

 

下连通

 

层作为一个防火分区,

 

 

 

 

 

 

7

 

地下、

 

半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分

隔,

 

 

每个防火分区的建筑面积不应大

 

 500m2

 

 

 

 

 

 

8

 

当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加

 

1000m2 

。局部设

 

置时,增加面积应按该局部面积的一倍计

算。

 

 

 

 

 

 

9

 

民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,

 

6

9

 

 

 

10

 

公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

 

 

 

11

 

九层及九层以下,建筑面积不超过

 

500m2 

的塔式住宅,可设一个楼梯

 

 

12

 

高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出

 

 

 

 

 

13

 

建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中

相邻

 

个安全出口或疏散出口最

 

近边缘之间的水平距离不应小于

5.0m

 

 

 

 

 

 

14

 

直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距

 

一级二

 

25 

米,

 

环形通道

  22 

米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可

增加

 

 

25

 

 

 

 

15

 

楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设

置在离楼梯间不超过

 15m 

处。

 

 

16

 

太平门应为推闩式外开门。

 

 

 

 

 

17

 

变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

 

墙的部位,

 

并应在外墙上开门。

  

首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小

 

1.00m 

的防火挑

 

檐或高度不小于

   1.50m 

的窗。

 

 

 

 

 

三、室外消防栓系统

 

 

 

 

 

18

 

消防车道穿过建筑物的门洞时,

 

其净高和净宽不应小

 

4m

;门垛之间的净宽不应小

 

 3.5m

 

 

 

 

 

19

 

建筑物内的管道井、电缆井应每

 

2

 3 

层在楼板处用耐火极限不

低于

 

0.50h 

的不燃

 

烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低

 

1.00h 

的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防

 

火门。

 

 

 

 

 

 