桥架安装标准是什么?

如题所述

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在

电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力

电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。

下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。

电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-18

玻璃钢桥架介绍:

玻璃钢桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。

玻璃钢电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压料加夹不锈钢网压制而成。

玻璃钢桥架确定安装注意规范:

根据现场情况,确定玻璃钢电缆桥架的固定方式,选择悬挂式、垂直式、侧壁式或混合式。连接线和紧固件企业通常是我们一起的。还应根据桥梁结构进行选择以及相应的护栏。

尽量是不要安装在有腐蚀性气体的管道和热力管道的上面,也不要安装在有腐蚀性液体管道的下面,不然就需要采取防腐和隔热的措施,因为如果不采取措施的话,可能就会影响使用寿命。

玻璃钢内的电缆应标明型号、编号、头端、分支、尾端、转弯和每隔50米的起止点。

玻璃钢桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆、石油、化工及冶金等强腐蚀性环境下,等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。

玻璃钢桥架的特点有:应用广、强度高、重量轻、结构合理、造价低、使用寿命长、耐腐蚀性强、施工简单、布线灵活、安装标准美观等特点。

第2个回答  2019-06-04
电缆桥架的施工、安装要点:
1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所
需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布
局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重
均匀分布计算。
6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的
位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要
的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2
条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设
时,其固定间距不宜大于2m本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2023-07-18
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板;在易燃粉尘场所,宜选用梯架,每一层桥架应设置实体盖板;高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用有孔托盘,每一层桥架应设置实体盖板;需因地制宜组装时,可选用组装式托盘;(正通金属,电缆桥架)
第4个回答  2023-08-16
桥架的安装标准桥架配线前应消除槽内的污物和积水;缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;
电缆桥架敷设路径应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及紫外线照射的地方。
五、电缆桥架不宜安装在热力管道的上方或者腐蚀性液体管道的下方:对于腐蚀性气体的管道,若气体的比重大于空气时,应安装在其上方,当气体的比重小于空气时,应安装在其下方。
相似回答