kbg------是什么意思?

如题所述

1.名称

KBG:国标扣压式导线管

JDG:套接紧定式镀锌钢导管或电气安装用钢性金属平导管

2.壁厚区别

KBG:国标管壁厚分为1.0mm、1.2mm,允许偏差为:±0.08mm

JDG:国标管壁厚度为1.6mm,厚度允许偏差为±0.15mm

3.连接方式区别

KBG:扣压式

JDG:套接紧定式

4.用途上的区别

KBG:针对吊顶,明装等电气线路安装工程,被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。

JDG:是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新,在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

5.价格上的区别

KBG:25*1.0mm*3m=7.70/条     25*1.2mm*3m=10.20/条 

JDG:厚度1.0mm:3米/条或4.7元/条    厚度1.2mm:3米/条或6.7元/条

扩展资料:

JDG施工工艺

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。

(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。

参考资料:百度百科-JDG管

百度百科-KBG管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-21
KBG是指套接扣压式薄壁钢管,是开发用于低压布线工程绝缘电线保护管的。这种管是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能,被建设部列为“1997年科技成果重点推广项目”。