新风负荷的计算

夏季空调新风冷负荷

式中:Qc.o—夏季新风冷负荷,kW;

Mo —新风量,kg/s;

ho —室外空气焓值,kJ/kg;

hR —室内空气焓值,kJ/kg

冬季空调新风热负荷

式中:Qh.o—空调新风热负荷,kW;

to—冬季空调室外空气计算温度,℃;

cp—空气的定压比热,kJ/(kg·℃);

tR—冬季空调室内空气计算温度,℃。

扩展资料:

空调区、空调系统新风量计算的有关规定:

人员所需新风量,应根据人员的活动和工作性质,以及在室内的停留时间等确定;空调区的新风量,应按不小于人员所需新风量,补偿排风和保持室内空调区空气压力所需新风量之和以及新风除湿所需新风量中的最大值确定;全空气系统的新风量,当系统服务于多个不同新风比的空调区时,系统新风比应小于空调区新风比的最大值;新风系统的新风量,宜按所服务空调区或系统的新风量累计值确定。 