不少业主都咨询过,水电完工有必要请人验收吗?因为水电验收包括的项目不少,验收也需要用到专业的工具,所以还是请内行的人验收下比较好。另外,小编还整理了一份关于水电改造验收的干货,有需要了解的小伙伴们千万不要错过啦。
水电完工有必要请人验收吗
水电验收需要请专人,主要是因为水电验收涉及到不少项目,特别是水管试压、电流排线等,这些项目对于外行人来说是不懂具体规范要求的,请专人验收就可以避免不少问题,而且水电验收需用到很多工具,包括试压泵、千斤顶、压力表等专用工具,个人基本没有。
水电改造验收不容错过的干货
一、水电验收的前提条件
1、电线的暗线应该用PVC套管先包好在铺设,光干线或者护套线不能直接埋进墙里面去。
2、每个空间都应该用分先来配备电箱,电箱内应该设置漏电保护器装置。漏电动作电流能大于30mA。超过负荷之后电压具备保护功能。电线的绝缘线阻值应该大于等于0.22Ω保护地线和非金属部件连接都不会漏电等等。
3、电线和各种电器的质量必须符合国家标准规定,有相应的生产厂家、品牌、产品合格证质量保证书等等。
二、水电验收的注意事项
1、水电不能同槽,冷热水管不能同槽。
2、强弱电之间做屏蔽处理,不要影响信号。
3、水路需要打压试验,打压到0.8Mpa,半小时内掉压不超过0.05Mpa,水管接口不漏不渗为合格。
4、电路阻值测试大于0.5MΩ。
5、淋浴冷热水口中心间距要15cm,水口要垂直,否则可能装不好淋浴龙头。
6、电路要做通电测试。
7、下水管要做冲水试验,看看排水是否顺畅。
8、测量实际用量
水电测量一般是工长量,业主在旁边监督。主要测量米数,最后确定使用了多少米水管,多少米电管,多少米电线。然后根据开槽和不开槽的单价来计算总价。
还有很多其他比较细的项目。水电验收是专业度要求比较高的项目,涉及到专业工具,最好请专业的第三方监理来进行验收。
三、水电验收的内容
1、水管布线
水管在布线的时候应该是横平竖直的,走向要确保合理,一般冷热水管之间的距离在10-15cm左右,一般在布线的时候遵循的是左热右冷、上热下冷的原则,要注意的是,冷热水管的弯头必须处于同一个平面上,而且要在下水口的上方位置,要注意的是,水管与电管、燃气管之间的距离必须大于50mm。
2、电线布线
电线在布线的时候应该是活线,即可以来回灵活抽动,要确保线管内的电线没有接头和扭结,电线的弯道应该是圆弧状的,不能出现死角,弱电和强电之间一定要注意保持一定的距离,避免在使用的时候受到干扰,如果电线有接头的话要注意预留15cm左右,以便日后安装线盒面板。
3、打压试水
水路验收开始时需要对上水管进行全封闭打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。水管通水后,要检查水管是否有抖动、滴水等情况,如果水管通水出现抖动和松脱,必须要求施工方更换水管。
4、电路测试
在进行电路测试的时候首先要注意看下电箱的布线是否合理,各个电路的开关是否有明确分类,要避免全屋线路使用同一个漏电开关保护器,测试一下室内的每个电路是否都正常走电,后要检查一下漏电保护器,要确认开关灵活可用。
5、水路细节检查
首先要检查一下排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、无泛水。再来看一下排水管道的管径,一般为50mm,蹲便器、座便器的排水管径为110mm。
6、电路细节检查
一般开关的位置应该在距离地面1.2m到1.3m左右的高度,普通插座的话距离地面大概在300-350mm左右就可以了。