电气图里PE功率怎么算?

我看配电系统图里 后边的功率加起来是111KW,但是PE却是108KW,后边是5KW 前边却是4KW,怎么回事啊?
不可能是算错了啊,1+1+1+1+1 谁会算成等于4

pe、PE在电气有代表什么意思,你发现没有,电气技术很有意思
pe、pe、pe这些是什么意思

解说1,听小课堂电小二跟你讲
PE是Protecting Earthing的缩写,简体中文名称称之为“保护导体”,也就是我们通常所说的“地线”,我国规定PE线为黄绿双色线 。

1.PE线的应用
PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。

2.PE线的作用
设备金属外壳与大地连接,当设备金属外壳带电或漏电时,带电或漏电体与大地形成短路,短路电流使其断路器或熔断器瞬时熔断或断开,起到保护人身和设备安全。

解说2,电工师傅不得不知道
配电箱系统图中pe、kc、pj、lj的含义各是些啥

配电箱系统图中pe、kc、pj、lj的含义

Pe=有功功率

Kc=需要系数

Pj=计算功率

Ij=计算电流

还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下:

Pj=Kx*Pe.

三相负荷电流计算【Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压】。

有没有一点小明白,图上这个Pe原来是这个意思,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-20
111KW和108KW相差不大。应该是统计时算错了。或者知道错了也没管,因为差别不大,没有什么关系。
PE 额定功率 也就是设备的额定安装功率。
KX 需要系数 也就是平时使用的最大功率与额定安装功率的比率。
Pjs 计算功率,PE*KX/cos
第2个回答  2010-07-21
很正常,画图的人画错了,
一个配电箱的安装功率等于,所有三相回路之和加上最大一个单相回路的3倍。本回答被提问者采纳
相似回答