暖风机吹冷风怎么办?

如题所述

暖风机吹冷风故障原因以及洗应解决办法:
1、开关没有真正调到“热风”位置,重新置位即可。

2、电热元件的接点松脱或接触不良。检查、焊好。

3、电热丝断路或烧毁。检查,若断开一点,可以用黄铜片将断头接好并卡紧。若损坏严重,应按原规格更换。

4、温控器有问题。检查金属片的触点是否烧结,若粘连,可用细锯片锯开,并用0号砂纸打磨光滑。若损坏严重,应换同规格的双金属片或温控器。

扩展资料:

暖风机选用注意事项:

小型暖风机

(1)为使车间温度场均匀,保持一定断面速度,选择暖风机时,应验算车间内的空气循环次数,一般不应小于1.5次/时。

(2)布置暖风机时,宜使暖风机的射流互相衔接,使供暖空间形成一个总的空气环流。

(3)不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送。

(4)暖风机底部的安装标高应符合下列要求:

当出口风速v0≤5m/s时,取2.5~3.5m;当出口风速v0>5m/s时,取4~5.5m。

(5)暖风机的射程X,可按下式估算:

X=11.3v0D

式中X—暖风机的射程,m;

V0—暖风机的出口风速,m/s;

D—暖风机出口的当量直径,m。

(6)送风温度不宜低于35℃,不应高于55℃。  

大型暖风机

选用大型暖风机供暖时,由于出口速度和风量都很大,所以,应沿车间长度方向布置,出风口离侧墙的距离不宜小于4m,气流射程不应小于车间供暖区的长度,在射程区域内不应有构筑物或高大设备,其出风口离地面的高度应符合下列要求:

当厂房下弦≤8m时,宜取3.5~6m;

当厂房下弦>8m时,宜取5~7m;

大型暖风机不应布置在车间大门附近,吸风口底部距地面的高度不宜大于1m,也不应小于0.3m。

参考资料来源:百度百科-暖风机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-02
如果热风开关已经打开,但暖风机仍然吹出冷风,那么可能是由于电加热部件接触不良导致的。这种情况下,建议您寻求专业维修人员的帮助,对接触不良的电加热部件进行焊接修复。

另一种可能是电热丝出现了断裂。电热丝是暖风机的核心部件之一,如果断裂,就会导致电加热功能失效。在这种情况下,您需要将断裂的电热丝更换为新的,以恢复暖风机的正常功能。

最后,如果以上方法都无法解决问题,那么可能是暖风机的温控器发生了损坏。温控器是控制暖风机温度的关键部件,如果出现故障,就会导致暖风机无法正常工作。此时,您需要将暖风机送至售后服务中心进行维修或更换温控器。

当您的暖风机吹出冷风时,请不要慌张。通过逐步排查并采取相应措施,您通常能够找到问题的根源并妥善解决。为了确保您的安全和暖风机的正常运行,请在遇到任何疑问或困难时及时联系专业维修人员。