99问答网
所有问题
为什么全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶而半隐框玻璃幕墙不允许在现场打注硅酮结构密封胶?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
全玻幕墙那是没有办法,只能在现场打胶,但其他的幕墙可以不在现场打胶(因为建筑现场的灰尘太多对黏结性能会产生很大影响,另外保养的条件也没有办法保证).所以半隐框玻璃幕墙不允许在现场打注硅酮结构密封胶.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7Ottj77z.html
其他回答
第1个回答 2021-08-10
全玻璃面板与玻璃肋的连接结构胶缝必须采用硅酮结构密封胶,可以现场打注。
第2个回答 2010-07-19
对成品质量有影响呗。。。
相似回答
请问
隐框玻璃幕墙结构胶
可以在施工
现场打
吗
答:
不可以
。玻璃幕墙工程技术规程JGJ102-2003第9.14条规定:除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。
...所采用的结构粘结材料必须是中性
硅酮结构密封胶
答:
首先结构胶和聚硫胶是相对的。聚硫胶在阳光照射下会失效
。所以不能用聚硫胶。而明框的玻璃幕墙就受到太阳光的照射,所以可以选用聚硫胶,而采用中性是相对于酸性的来说的。对于做了LOW-E的镀膜玻璃来说。不能用酸性的。而只能用中性的。
隐框玻璃玻璃幕墙
对
硅
硐
结构胶
有哪些要求
答:
说明:9.1.8 隐框、
半隐框玻璃幕墙
所采用的中性
硅酮结构密封胶
,是保证隐框、半隐框玻璃幕墙安全性的关键材料。中性硅酮结构密封胶有单组份之分,单组份硅酮结构密封胶靠吸收空气中水分而固化,因此,单组份硅酮结构密封胶的固化时间较长,一般需要14—21天,双组份固化时间较短,一般为7—10天左右,...
幕墙
施工中的
密封胶
应用
答:
全玻璃
幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶
;明框支撑玻璃幕墙橡胶条镶嵌,拼角处采用胶粘剂粘牢固;隐框玻或横向
半隐框玻璃幕墙
用托条承受,托条上应设置衬垫;点支撑玻璃幕墙采用沉头式连接。全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。明框支撑玻璃幕墙橡胶条镶嵌,拼角处采用胶粘剂粘牢固。隐框玻或横向半隐框玻璃幕墙...
怎么
打外墙结构胶
答:
因此对于
幕墙结构
胶的正确选用尤为重要。幕墙结构胶的种类选择在JGJ 102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》中,3.1.4明确规定:“隐框和
半隐框玻璃幕墙
,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性
硅酮结构密封胶
;
全玻幕墙
和点支撑幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。”
为什么结构
胶必须采用硅酮型的呢,是由于硅酮...
隐框、
半隐框玻璃幕墙
,
为什么
必须使用中性
硅酮胶
呢?为什么就不能用酸性...
答:
你所指的胶应该是密封大面玻璃与玻璃之间缝隙用的,可以使用普通
密封胶
。酸性胶中的有机酸会与
硅酮结构
发生反应,导致其粘接性能降低甚至失效而发生玻璃掉落现象,所以不能用。即使使用中性胶都不是很保险,所以实际施工通常都要做两种胶的相容性试验,确认两种胶不会发生反应才能使用,特别是第一次使用时...
硅酮结构密封胶
:
幕墙
安全的关键
答:
🔑
硅酮结构密封胶硅酮结构密封胶
是幕墙安装的关键之一,必须打得饱满,而且工作温度要在15~30℃,湿度50%以上。但要特别注意,不能
在现场
墙上打注。🏗️主要受力构件幕墙的主要受力构件如立柱和横梁,它们的壁厚是有讲究的。铝合金型材壁厚要大于3.0mm,而钢型材壁厚则要大于...
安装
玻璃幕墙
时,
打硅酮结构密封胶
是不是必须在室内打?请求专业...
答:
有很多工程是在施工现场制作
玻璃幕墙
单元件的。这个现场其实也是相当于室内,而不是在露天场地。因为制作玻璃幕墙时,房子的框架结构、楼面都是做好了的,所以只要这个现场能满足教材上的要求,就可以
在现场
打胶。
玻璃幕墙分类无
框玻璃幕墙
安装
答:
吊挂式全玻璃幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构。所有钢结构焊接完毕,应进行隐蔽工程验收,验收合格后在涂刷防锈漆。
全玻璃幕墙玻璃
面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。
全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶
。全玻璃的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的...
大家正在搜
硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶
硅酮结构密封胶和建筑密封胶
隐框和半隐框玻璃幕墙
硅酮结构密封胶用在哪
硅宝999硅酮结构密封胶
全隐框玻璃幕墙
硅酮结构密封胶有毒吗
全玻幕墙玻璃肋图片
玻璃幕墙用玻璃
相关问题
安装玻璃幕墙时,打硅酮结构密封胶是不是必须在室内打?请求专业...
请问 隐框玻璃幕墙结构胶可以在施工现场打吗
玻璃幕墙的规范
隐框玻璃玻璃幕墙对硅硐结构胶有哪些要求
《玻璃幕墙工程技术规范》中安装施工的强制性条文有哪些
玻璃幕墙多少一平方
玻璃幕墙的基本分类
为什么隐框半隐框幕墙玻璃和铝框所采用的结构粘结材料必须是中性...