一、事故概况
20**年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。火灾发生地点位于两面铁皮夹泡末的非阻燃材料处,由于高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。
**公司**厂房车间是一个封闭的空间,火灾发生位置又形成一个更为封闭的小空间,导致浓烟积蓄更多,对救援工作带来极大阻挠。
20**年**月**日12:55:28,**消防队接到报警电话,迅速组织两车九人赶赴火灾现场。经过紧张的救援,于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队也到达现场,并使用专业排烟设备进行排烟,成功将室内烟雾排空,将财产损失降到最低。
二、事故原因分析
(一)起火原因
经初步勘察和证词材料分析,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。
(二)火灾扩大的原因
1. 火灾未能及时发现
由于大功率电器设备短路起火,高温引燃地面油污和隔热层里的泡沫。现场工作人员缺位,未能及时发现火情,导致火势蔓延、扩大。
2. 火灾现场的建筑材料违反消防要求
建筑材料为双层薄铁皮加聚氨酯泡沫保温材料,这种严重不能阻燃的材料在高温下融化、自燃并伴生浓烟。此外,生产现场铺设地毯也不符合消防安全规定。
3. 建筑结构违反消防要求
无消防通道,无通风口,完全在半密闭的恒温间内,再次密闭成一单独空间。这样的建筑形式导致内部空气不能有效流通,高温后易燃物质自燃,有毒烟雾不能及时、有效、快速排出,容易造成人员窒息伤亡。
三、起火部位起火点的认定
根据证词材料、现场勘察和过火痕迹,可以认定**公司**火灾事故起火点为**室后,**机起火。
四、起火原因调查
围绕起火部位和起火点,对可能的四种起火原因(纵火、烟头起火、自燃、电线短路起火)进行了认真的调查。排除了纵火、遗留烟头起火、自燃起火的可能,认定火灾是由电器短路引起。
五、火因分析意见
经大量调查分析,认为**公司**火灾是**室后,**机的电机短路,产生至少2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳。高温引燃大量使用的建筑材料双层薄铁皮加聚氨酯泡沫墙体,拌生浓烟,引发火灾。
六、事故责任及处理意见
(一)事故认定
1. 事故系电器短路引发,但在设备运转的时候,设备现场负责人员离开,未对设备起到监管的作用,致使大火蔓延,有失职行为。
2. 火灾发生后,未第一时间向消防队报警。
3. 公司消防人员到达现场后,火灾发生场地负责人未及时向消防人员通报现场情况,致使消防人员在不知情的情况下,对火灾现场内被燃烧的**机及气罐实施零距离救援,虽未造成重大爆炸伤亡事故,但此事故现场负责人应负知情不报,隐瞒重大危险源,极度不配合事故救援的责任。
(二)处理意见
1. 对现场工作人员**给予1000元经济处罚。
2. 对**管理部根据**企(20**)**号文件精神进行考核处理(发生万元以下的火灾扣500—1000元;万元以上的,每万元增扣500元)。
3. 责成该部进行书面检讨,并报公司防火委员会。
****办公室**年**月**日