《钢结构防火涂料》GB 14907-2018

如题所述

中国防火涂料的新标杆:GB 14907-2018标准详解


自2018年发布并于次年生效的钢结构防火涂料国家标准GB 14907-2018,强制性要求涵盖5.1.5、5.2及7章内容,其余部分则为推荐性指导。此次标准升级,强化了术语、分类、性能指标与试验方法,尤其在环保与施工规范上做出了严格规定,归口于应急管理部,由公安部四川消防研究所等权威机构共同编撰。


这款涂料分为溶剂性和水基性两大类别,依据防火机理又细分为膨胀型与非膨胀型。耐火极限范围从0.50至3.00小时,针对室内与室外环境,以及水基、特种等多种应用场景进行分类。产品代号中,明确标识了使用场所、分散介质、防火原理与耐火性能等级。


关键性能测试



    粘结强度: 在40mm×40mm的钢件上施加高粘附力胶,经过3天后,通过拉伸荷载测试(fb = F/A,单位MPa),评估其强度。
    抗压强度: 在金属模内,涂以机油后测试固化涂料的抗压性能(R = P/A,单位MPa)。
    干密度: 与抗压强度测定相同,计算涂料的密度(ρ = m/V,单位kg/m³)。
    耐候与环境测试: 包括冷冻-升温循环、腐蚀环境浸泡、紫外线耐受等,确保涂料在极端条件下仍保持高效隔热性能。

耐火性能验证: 严格遵循GB/T标准,通过水平燃烧炉试验,测定涂层厚度并确保其在恒定加载条件下的耐火表现,加载量计算如附录B所示。


GB 14907-2018标准对产品的设计强度、检验规则和包装运输等均有明确细致的规定。出厂检验和型式检验相结合,确保产品质量的稳定性与一致性。产品标志清晰,包装规范,运输与储存要求严格,附录A详细阐述了隔热效率的测定方法和程序。


试验过程包括:在炉上水平安装涂覆面,使用硅酸铝纤维毯进行隔热,试件尺寸不得低于450mm×450mm,间距要求250mm以上。温度测量采用GB/T 9978.1-2008标准,背火面温度500℃下的隔热效率为衡量指标,偏差与衰减量有明确的计算公式。


附录B提供了详细的荷载计算和稳定性验证方法,以确保钢结构防火涂料在实际应用中的安全性。例如,针对不同类型的钢梁,通过材质、强度分析,计算均布荷载,进行稳定性校验,最终确定实际加载量。HN400×200和36b热轧工字钢的实例展示了这一过程的严谨与有效性。


总结来说,GB 14907-2018不仅提升了钢结构防火涂料的技术要求,还为行业标准的实施提供了明确的指南,确保了防火涂料在防火工程中的高效性能与安全使用。