高强无收缩灌浆料施工养护

如题所述

在常温条件下进行灌浆施工时,需要注意以下几点:



    灌浆前,确保日平均温度不低于5℃。灌浆完成后,裸露部分应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,再覆以湿草袋以保持湿润。如果使用塑料薄膜,需确保水泥基灌浆材料表面覆盖严密,保持膜内有凝结水,避免直接浇水,可采用养护剂喷洒。
    灌浆材料应保持湿润,养护时间不得少于7天。对于快凝快硬型材料,应遵循产品特定的养护方法。


高温施工时需采取以下措施:



    提前24小时采取措施防止灌浆区域直接受阳光照射或热辐射。
    确保灌浆部位与混凝土基础和设备底板的温度不超过35℃,浆体入模温度不超过30℃。
    灌浆后要及时进行保湿养护。


冬季施工时,处理方法如下:



    若强度增长无特殊要求,灌浆后立即覆盖塑料薄膜并覆盖保温材料,起始养护温度不低于5℃。在负温环境下,禁止浇水。
    拆模后,如表面温度与环境温差大于20℃,需用保温材料覆盖以保护水泥基灌浆材料。
    若环境温度低于最低施工温度或需加速强度增长,可采用人工加热养护,需遵循《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的相关规定。



扩展资料

【BY-高强无收缩灌浆料】是以高强度材料为骨料,【宝冶高强无收缩灌浆料】以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。