西门子300PLC诊段缓冲区 有错误 ,如图所示,盼指点,是那里的问题?最好能具体点谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-31
这个错误报告中写得很清楚,是BCD码转换的问题,可能是你处理BCD码转换是字节数错误,根据提示和OB121的内容你能找到具体错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7OjBXeWOXjBBvWvzeO.html
其他回答
第1个回答 2014-02-05
不出意外的话是你的BCD码转换过程中的变量属性设定的问题
第2个回答 2014-02-01
看511的回答。
第3个回答 2014-01-31
根据下面"关于事件的详细信息"栏目里的提示对程序进行检查和修正.
相似回答
西门子300PLC的
SF和BF每隔一段时间有报警
,是
什么原因?
答:
总线通讯不稳定
,原因,1.24V电源接地不好或没有接地(是系统中所有的)引起的共模干扰。2,其他干扰,屏蔽没有做好。3.通讯总线连接不可靠。4.某个站点断电,然后又上电。其中1,3的可能性大。2,4几乎不会发生。
西门子300PLC
停机 查故障信息为I/O管理引起的stop模式内部
错误,
进入...
答:
1. I/O出现了故障,比如输入或输出出现了短路。调用OB82可使
PLC
故障后不停机。2. I/O模块出现了拆卸现象,可调用OB83可使PLC故障后不停机。
西门子300PLC
分布式 I/0:站故障是什么情况,隔三差五的,有时候一天都不...
答:
具体是什么表现。
有可能是dp头坏了
西门子
s7-
300plc,
bf闪烁故障怎么解决
答:
1. 建立与
PLC的
在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显 示该站中CPU的信息。2. 在模块信息窗口中的诊断
缓冲区
( DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表,选中“Events”窗口中某...
西门子PLC300
一个工程项目,每次打开S7就出现内部数据结构方面存在
错误
...
答:
找到你编程保存项目工程文件夹, 里面有个子目录\ApiLog 在ApiLog目录中,找到扩展名为“log”的文件,将这个文件删掉,再打开就不会报错了,工程编译也没有问题。
西门子PLC的
指示灯是什么意思?
答:
1. 当
西门子
S7-
300 PLC
上的SF(系统故障)指示灯亮起时,首先应检查连接线路是否存在问题。如果发现接头松动或线路中断,需立即进行调整以解决问题。2. SF指示灯的作用是显示系统错误或故障。当CPU的硬件出现故障、软件出现
错误,
或者带有诊断功能的模块出现问题时,SF指示灯会亮起,呈现红色。3. BF(...
西门子PLC300,
BF2灯闪烁,SF灯常亮是什么报警了,咋处理啊?详细说说谢 ...
答:
1)检查硬件,有没有硬件没有接入系统,可以监控组态。一般考虑总线
问题,
或者总线上的硬件没响应。
西门子
S7-
300PLC
硬件组态后,从站链接不上
,是
什么原因?求解决
,最好
...
答:
控制面板-》设置PG/PC接口-》将你的程序入口点(S7ONLINE)指向你的硬件接口(据具体情况而定)如果是仿真,选PLCSIM 如果是以太网,选择你的网卡 如果是通讯卡,选择相应的通讯卡
西门子plc
故障sf和bf是什么意思?
答:
3. SF故障可能由多种因素引起,包括程序错误或硬件组态错误等。故障信息可在CPU属性中查询。4. BF灯的闪烁表明通讯存在问题,可能是主站与分站之间的通讯电缆、地址或接头出现故障。对于分站
的问题,
可以通过分段查找的方法来确定具体的故障位置,即将分站一段一段地断开,以找出出现故障的具体站点。5. 在...
大家正在搜
指定的缓冲区中包含类型错误的数据
0x25d指定的缓冲区错误
缓冲区和缓冲池的区别
西门子iq300故障显示代码图
缓冲区错误
安装出现缓冲区错误
安装游戏出现缓冲区错误
西门子iq300故障一览
arcgis缓冲区出错
相关问题
怎样看懂西门子PLC S7-300/400诊断缓冲区内的内容
plc300 sf灯亮,重启就好了,诊断缓冲区如上。请问是什...
西门子S7-300 plc,CPU为314,经常报SF故障导...
PLC300出现写入时发生区域长度错误怎么解决
s7-300程序问题(小弟是新手,才接触300的PLC,请不...
西门子300PLC如下程序段的语句是什么意思,如附图所示
西门子300PLC下载问题