不要告诉我可以用交流直接供电,因为系统特殊需要停电数秒后才能停止伺服的工作
就是不知道图中的"<电压检测>是否必须工作在交流供电下?是否影响其他部分的工作?
当出现意外断电的情况下,由于变压器及大电容的储能作用,使得伺服系统得到数秒的延迟关机,从上面的图看主电路应该是没有问题的,问题是不知道图中的《电压检测》部分的工作原理图,所以想听听高手的建议
这款控制器是可以220VAV单相供电的,
我的想法是这样的:因为系统不允许伺服控制部分先于主机停机,为防止在意外断电的情况下,因为主机的惯性出现伺服控制部分先于主机停止运行而损坏系统的问题,想用变压器+大功率整流桥+大容量电容,然后将其输出的300VDC的电压接在L1、L3上(我现在是220VAC接在L1、L3上,这样是符合松下规范的),
我明白你的意思了。不好意思,松下的不熟悉,不敢确定你说的是否可实现。
但是我从你的初始目的考虑,不知道驱动器本身的电容是否足够。三菱伺服有Tough Drive功能,可以在瞬间停电情况下利用自身电容电能,不知松下是否可以。
如果对成本不是很敏感,是不是加个小UPS好一些。
水平不高,没帮上你什么,不好意思。
还是谢谢你的参与