照明电线工程量的计算方法是什么?

如题所述

照明电线工程量的计算方法如下

直埋电缆的话、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量:

电缆工程工程量计算规则

1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量:

直埋电缆的挖、填土(石)方量

注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);

②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;

③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。

3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:

①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。

②垂直敷设时,管口距地面增加2m。

③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。

④穿过排水沟时。

按沟壁外缘以外增加1m。

4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。

5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度:

电缆敷设的附加长度

序号

项目

预留长度(附加)

说明

1

电缆敷设驰度、波形弯度、交叉

2.5%

按电缆全长计算

2

电缆进入建筑物

2.0m

规范规定最小值

3

电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

1.5m

规范规定最小值

4

变电所进线、出线

1.5m

规范规定最小值

5

电力电缆终端头

1.5m

检修余量最小值

6

电缆中间接头盒

两端各留2.0m

检修余量最小值

7

电缆进控制、保护屏及模拟盘等

高 宽

按盘面尺寸

8

高压开关柜及低压配电盘、箱

2.0m

盘下进出线

9

电缆至电动机

0.5m

从电机接线盒起算

10

厂用变压器

3.0m

从地坪起算

11

电缆绕过梁柱等增加长度

按实计算

按被绕物的断面情况计算增加长度

12

电梯电缆与电缆架固定点

每处0.5m

规范最小值

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分。

应计入电缆长度工程量之内。

7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。

8、桥架安装,以“10m”为计量单位。

9、吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应项目另行计算。

10、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。

11、电缆敷设及桥架安装。

应按本册估价表第八章说明的综合内容范围计算。

(二)10kV以下架空线路

1、工地运输,是指估价表内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输。

分人力运输和汽车运输,以“10t·km”为计量单位。

运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1 损耗率)

预算运输重量=工程运输量 包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量)

运输重量可按下表的规定进行计算:

注:①W为理论重量;

②未列入者均按净重计算。

2、土石方量计算

(1)无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=0.8×0.8×h(h——坑深m)

(2)电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算

(3)施工操作裕度按底、拉盘底宽每边增加0.1m。

(4)电杆坑(放边坡)计算公式:

V=h÷[6〔ab (a a1)×(b b1) a1b1〕]

式中:V——土(石)方体积(m3)

h——坑深(m)

a(b)——坑底宽(m),a(b)=底、拉盘底宽 2×每边操作裕度;

a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b) 2×h×边坡系数

放坡系数

注:a.土方量计算公式亦适用于拉线坑;

b.双接腿杆坑按带底盘的土方量计算;

c.木杆按不带底盘的土方量计算。

3.各类土质的放坡系数按下表计算

各类土质的放坡系数

土质

普通土、水坑

坚土

松砂石

泥水、流砂、岩石

放坡系数

1∶0.3

1∶0.25

1∶0.2

不放坡

4、冻土厚度大于300mm时。

冻土层的挖方量按挖坚土项目。

其基价乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行本册估价表。

5、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土。

少量为坚土。

则该坑应全部按普通土计算。

6、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时。

因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。

7、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。

8、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。

9、拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式 ,以“组”为计量单位。

10、横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,估价表按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算。

设计无规定时可按下表计算。

拉线长度单位:m/根

11、导线架设。

分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。

导线预留长度单位:m/根

项目名称

长度

高压

转角

2.5

分支、终端

2.0

低压

分支、终端

0.5

交叉跳线转角

1.5

与设备连线

0.5

进户线

2.5

导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。

12、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以“处”为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。

13、杆上变配电设备安装以“台”为计量单位,设备的接地装置和调试应按本册相应子目另行计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答