如果知道冷水机组的制冷量,请问如何选冷却塔?

如题所述

1、冷却塔选型--《
需要的主要参数:冷却水量(m³/H),进、出水温度(℃),大气压力(Pa),大气干湿球温度(℃),噪声值(dB(A)).然后查冷却塔选用曲线。
A、冷水机组所需要冷却水的流量及其参数
W=Q/c(tw1-tw) kg/s
Q—冷却塔排走热量,KW,压缩式制冷机,取制冷机负荷的1.3倍左右;吸收式制冷机,取制冷机负荷的2.5倍左右;
c—水的比热,常温时c=4.1868kj/(kg.℃);
tw1-tw2—冷却塔的进出水温差,压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃。

B、简要经验值计算公式:
设备总冷量(KW)*856(大卡)/3000=冷却塔水流量
但在此基础上加上25T--100T=冷却塔实际规格流量或冷却塔水流量*1.2~1.3=冷却塔实际规格流量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-11
如果你的设计院的话,就一个冷吨主机配一个水吨冷却塔,就没有错的了.
相似回答