砖砌基础工程量计算规则

砖砌基础工程量计算规则中:
条形砖基础、块石基础工程量按断面积乘长度计算。长度:外墙按外墙中心线长度计算;内墙砖基础按内墙净长计算,不扣除重叠部分的体积;其余基础按基础底净长计算。按基底净长计算后应增加的搭接体积按图示尺寸计算。
内墙部分理解起来总觉得不清析,希望高人可以具体画个图示帮忙解释下,谢谢

  砖基础工程量计算:

  1.砖基础工程量包括的范围

  条形砖基础工程量为基础墙体积与大放脚体积之和。

  砖柱独立砖基础工程量为基础部分柱身体积与大放脚体积之和。


  2.工程量计算方法

  (1)砖墙砖基础

  计算公式: 砖基础工程量=砖基础长度×砖基础断面面积


  1)砖基础长度的确定。

  外墙砖基础按外墙中心线长度;内墙砖基础按内墙净长线计算。遇有偏轴线时,应将轴线移为中心线计算。

  2)砖基础断面面积确定。

  砖基础断面面积=基础墙厚度×基础高度+大放脚折算断面积 或

  砖基础断面面积=基础墙厚度×(基础高度+大放脚折加高度)

  3)大放脚折算断面积。

  砖基础大放脚分为等高式和不等高式两种。等高式放脚,每步放脚层数相等,高度为126mm(两皮砖加两灰缝);每步放脚宽度相等,为62.5mm(一砖长加一灰缝的1∕4),其大放脚折算断面积为A、B两部分叠加为矩形的面积。

  不等高放脚,每步放脚高度不等,为63mm与126mm互相交替间隔放脚,每步放脚宽度相等,为62.5mm;其大放脚折算断面积为A、B两部分叠加为矩形的面积.

  4)大放脚折加高度。

  大放脚折加高度是指砖基础大放脚部分断面面积折算为和基础墙等厚的墙高度,即:

  5)基础大放脚折加高度及断面面积,可按表查取。

  在计算时应注意,设计图纸中,往往习惯以60mm或120mm标注大放脚的放出高度及放出宽度,工程量计算时,均按表计算。当设计图纸中的不等高大放脚为非标准63mm与126mm互相交替间隔放脚时,亦可按前面讲述的每层放高、放宽数据,根据设计图纸的规定计算大放脚断面面积。

  在工程量计算时,大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层等所占的体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑砖亦不增加;穿过墙基的孔洞,其洞口面积每个在0.3m3以上的洞口应予以扣除,其洞口上的混凝土过梁或砖平碹亦应另列项目计算。


  3.砖柱砖基础

  (1)矩形砖柱柱基计算公式:

  V矩=A×B×H+V放

  式中,V矩一一矩形砖柱砖基础工程量(m3);

  A、B一一矩形砖柱截面的长、宽尺寸(m);

  H一一矩形砖柱砖基础高度。自矩形砖柱砖基础大放脚底面至砖基础顶面(即分界面)的高度(m);

  V放一一矩形砖柱柱基大放脚折算体积(m3),查表7—4或7—5得到。

  (2)砖圆柱柱基计算公式:

  V圆=лD2×H1+D2×H2+V放

  式中,V圆一一砖圆柱砖基础工程量(m3);

  D一一砖圆柱直径(m);

  H1——砖圆柱自大放脚上面至基础顶面(即分界面)的高度(m);

  H2——大放脚的总高度,按各阶高度的标准值计算(m);

  V放一一矩形砖柱柱基大放脚折算体积,查表得到。


  4,例子

  基础平面示意图

  基础剖面示意图

  【解】

  (1)定额工程量砖基础工程量计算如下:

  V=砖基础断面面积×(外墙中心线长度+内墙净长度)V=[0.72×0.5+(0.72-0.24)×0.5+0.24×0.5]×[(12+6)×2+5.76]m3=30.07m3套用基础定额4-1。

  (2)清单工程量计算方法同定额工程量。

  清单工程量计算见表。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-12

我举个例子,你看一下: 

外墙砖基础中心线长:

  L外=(3+3.3+3.3+2.1+4.2+1.5)×2=34.80(m)

  内墙砖基础净长:

 L内=4.2-0.12×2+(3.3+3)-0.12×2+(4.2+2.1)-0.12×2=16.08(m)

  外墙砖基础:0.24×(1.5-0.3-0.1)×34.80=9.19(m3 )

  从表 6-5中可查得二层等高大放脚一砖厚折加高度为0.197m。

  内墙砖基础:[0.24×(1.5-0.1+0.197)]×16.08=6.16(m3 )

  砖基础工程量= 9.19+6.16=15.35(m3 )

 

    求砖基础工程量的步骤:

  (1)求基础的长;(内外)

  (2)求基础断面面积;(放脚)

  (3)求体积。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-07-14
我来告诉你:不用画图,一说你就明白。
算内墙工程量是按照内墙净长算吧(完全已经算过了),内墙基础工程量也是按照内墙净长算,但大放脚部分与外墙基础大放脚有重叠,要想算精确需要扣除重叠部分,计算太麻烦了而且不值得,为简化计算,就规定内墙基础工程量按照内墙净长乘基础断面就行了(如此,计算工程量大于实际工程量,但数值很小)。