请问PKPM框架结构地面荷载的问题。求大神指导

在PKPM里建模的时候(有地梁层)主要是为了承受一层填充墙的荷载,然后把地梁层全房间开洞,这样相当于地梁层就没有楼面荷载,这与实际也相符。因为一层地面为回填土上铺设,所以没有楼板。但是一层地面的荷载该怎么考虑呢?请简述下有较重设备的工业建筑和民用建筑地面荷载较轻时,基础是如何对这方面的荷载考虑的,谢谢

民用建筑较轻时候,就用建筑地面做法就行。下面有200厚以上的素混凝土垫层,想象成马路的做法就是了。压不坏的。
工业建筑地面荷载较大,一般的工业设备需要单独做基础。如果无法确定设备位置或者全部区域荷载都很重,需要做刚性地面。一般是将下部土层采用砂石换填,或者毛石处理,然后上面再做例如150厚混凝土板,配上双向钢筋。
希望回答对你有帮助!追问

那再请问下对于基础而言是怎么考虑这部分荷载的

追答

如果非要细算,不是有个基础顶覆土荷载么,折算进去就是了。
设备基础应该和主体基础脱离。实在脱离不了的,就联合设计。
现在的基础设计假定很保守,不考虑上部刚性地面对基础的影响是完全没问题的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考