电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
电压传感器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
电压互感器是一个带铁心的变压器。
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件
当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
采集高压电的时候,是不是先采用电压互感器,然后再用电压变送器?
追答数字变送器既可以直接用于测量各种1280V/128A以下的电参量,如果超过可如下连接
采集高压信号的,送至数字巡检仪,该怎么办
追答一次电压是多少V?
数字巡检仪接收的信号是什么类型的?比如AC 5A, AC1A, DC 4-20mA , DC 0-5V?是哪一种?
一次电压是6KW,数字巡检仪接收的信号DC 4-20mA
追答6KV电压,先用一个电压互感器,转换出来的二次信号是100V或者110V,然后加一个电压变送器,把100V或者110V就可以转换成DC 4-20mA信号了,ok了
追问谢谢,我还有一个问题需要你帮忙回答,功率因数型隔离传感器是有什么用,原理是什么,用在什么地方?
追答“功率因数隔离传感器”这个名字有点误区,一般这样电测量的都是隔离型的,况且这个不应该称为传感器,应该是变送器,好多这样的厂家故弄玄虚,正确的称为:功率因数变送器
这个功率因数变送器一般情况下用在发电厂,冶炼,化工厂,石油等行业,主要是计算功率因数是多少,如果达不到要求,好进行功率补偿,防止被电力公司罚钱,这种功率因数变送器一般市场应用量不大,比较少,但是做的厂家比较多