工程试验钢筋检测方法

主要是取样的方法

一、建筑钢材
1、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混用余热处理钢筋
必试:拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)、弯曲试验
其它:反向弯曲、化学成分
(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。
(2)每一验收批取一组试件(拉伸2个(长45cm)、弯曲2个(长35cm))。
(3)在任选的两根钢筋切取。
2、低碳钢热轧圆盘条
(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。
(2)每一验收批取一组试件,其中拉伸1个、弯曲2个(取自不同盘)。
3、冷轧带肋钢筋
(1)同一牌号、同一规格、同一生产工艺、同一交货状态,每60t为一验收批次,不足60t也按一批计。
(2)每一检验批取拉伸试件1个(逐盘),弯曲试件2个(每批),反复弯曲试件2个(每批),松驰试件1 个(定期)。
(3)在每(任)盘中的任意一端截去500mm后切取。
4、冷轧扭钢筋
(1)同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机每20t为一验收批,不足20t按一批计。
(2)每批取弯曲试件1个,拉伸试件2个,重量、节距、厚度各3个。

二、钢筋连接
1、焊接:(GB50204—2002)(JGJ/T27—2001)(JGJ18—2003)
必试:抗拉强度、抗剪强度
班前焊(工艺性能试验)在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。试件数量及要求见以下:
(1)焊接骨架和焊接网
①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品,且每300件为一验收批,一同内不足300件的也按一批计。
②外观检验应按同一类型制品分批检验,每批抽查5%,且不得少于5件。
③试件应从每批成品中切取,当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时,或受力钢筋大于8mm时,可在生产过程中焊接试验网片,从中切取试件。
④由几种钢筋直径给合的焊接骨架,应对每种组合做力学性能检验。
⑤热轧钢筋焊点,应作抗剪试验,试件数量3件;冷拔低碳钢丝焊点,应作抗剪试验及对较小的钢筋作拉伸试验,试件数量为3件。冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件应各位一件。剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm;拉伸试件纵筋长度应大于或等于30mm。
⑥焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取。
⑦ 切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋。

2、钢筋闪光对焊接头 必试:抗拉强度、
弯曲试验 ①同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批计。
②力学性能试验时,试件应从成品中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
③焊接等长预应力钢筋(包括螺丝杆与钢筋)。可按生产条件作模拟试件。
④螺丝端杆接头可只做拉伸试验。
⑤封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。
⑥若初试结果不符合要求时,可随机现取双倍数量试件进行复试。
当模拟件试验结果不符合要求时,复试应从成品中切取,其数量和要求与初试时相同。

3、钢筋电弧焊接头 必试:抗拉强度
①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。
②在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。
③钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检验。
④同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试样。

4、钢筋电渣压力焊接头 必试:抗拉强度
①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。
②当初试结果不符合要求时,应再取6个试件进行复试。

5、钢筋气压焊接头 必试:抗拉强度、
弯曲试验(梁、板的水平筋连接) ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。
②在拄、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。
③当初试结果不和符合要求时,应再取6个试件进行复试。

6、预埋件钢筋T型接头 必试:抗拉强度 ①外观检查应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10件。
②当进行力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。
③每批随机切取3个试件做接伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度应大于或等于60mm。
④当初试结果不符合规定时,再取6个进行复试。

7、机械连接包括:
①锥螺纹连接
②套筒挤压接头
③镦粗直螺纹钢筋接头
必试:抗拉强度 ①工艺检验:
在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。
②现场检验:
接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的结头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

很详细的啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
一、建筑钢材
第2个回答  2010-07-12
钢筋分光圆钢筋、热扎带肋钢筋。取样分为两类,但都需要避开表面缺陷位置(一般也不允许存在),而且离开端部要求在500mm左右:
(1)、化学成分分析试样,取样具体可参看标准GB/T 20066-2006;分析试样可以切取50mm左右长度。
(2)、力学拉伸、弯曲试样取样,相对简单。可任选两根钢筋各切取两段试样,分别满足试验机的长度要求,但光圆钢筋允许加工,而热扎带肋钢筋不能进行机加工。
a、拉伸试样一般为350~500mm长度;光圆钢筋截面积采用实测截面积;热扎带肋钢筋采用公称规格的截面积。
b、弯曲试样一般为250或400~500mm长度;前者用万能试验机弯曲,后者用弯曲试验机弯曲。
(3)、具体的验收标准,依据
GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋
GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋
GB/T 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网 等标准
第3个回答  2010-07-12
钢筋原材料试验,三根同一规格的钢筋60CM长的样品。
焊接的按照钢筋直接焊接足长度,然后稍微弯一下,尽量把焊接的两根钢筋在同一直线上。每组三根焊接头,
第4个回答  2010-07-13
原材检测的话,在上海地区还要另取15根500长的做质量偏差实验。
相似回答