零序保护和过流保护谁先动作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-12
同时动作。根据查询电子发烧友网显示。都是通过互感器监测保护范围的电流的变化,再通过保护继电器发现跳闸信号,从而使切断故障电源,防止设备故障扩大。零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OvtvvOv7eWWB7WXOBv.html
相似回答
高压保护中 速断
过流
差动
零序保护
的动作顺序
和动作
依据,它们各反 ...
答:
这几个保护没有所谓的动作先后,哪个条件满足了就先跳哪个。速断一般是在发生非常严重的故障下迅速跳闸的一级
保护动作
,比如三相短路
过流保护
是根据线路自身的过流能力设置的一种保护,可设置过流时限来选择跳闸时间。两者的工作原理是一样的,都是通过互感器监测保护范围的电流的变化,再通过保护继电器...
差动,
零序
,
过流
,速断
保护
的动作顺序
和动作
依据,它们各反映的问题是什么...
答:
首先差动是保护差动内部故障的
,外部故障应该可靠不动,而且其动作是无时限的.零序是单相接地故障,有时限.过流是分段的,简单说就是故障电流越大动作时间越快.
零序
电流
保护
是怎样
动作
的?
答:
当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,
只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器
,当零序电流流过继电器时,继电器动作并发出信号。 对于电缆线路的单相接地保护,一般采用零序电流互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相电...
电流三段
保护与零序
电流保护有什么区别?这两个保护之间如何配合?_百度...
答:
配合:1、
零序
电流II段
保护保护
本身线路全长且保护延伸到了下一级线路,成为下一级线路的远后备保护。正常应该下一级线路的保护自己切除该段线路的故障,零序电流II段作为远后备保护就不应该
先动作
。2、将零序电流II段的保护范围设在下一级线路保护的I段范围内,并且延时也增加一个级差,这样下一级线路...
系统震荡时继电
保护
装置的
动作
情况是如何?
答:
二,
过流保护
受震荡影响。过流保护是纯粹的反应电流大小的保护。震荡时,电流的波峰相当大,过流保护一般会
动作
。三,
零序保护
。如果考虑的是全相震荡,由于系统仍然是对称的,故系统中不存在零序分量,零序保护不动作。如果考虑单相震荡,系统变成不对称形式,零序保护将动作。四,距离保护受震荡影响。震荡...
什么是电流的三段式
保护
?
答:
限时电流速断
保护
结构简单,
动作
可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较大。定时限过电流保护结构简单,工作可靠,不仅能作本线路的近后备(有时作为主保护),而且能作为下一条线路的远后备;但动作时间长,而且越靠近电源端其动作时限越大,对...
变压器的
零序
电流
保护动作
电流按躲过变压器低压侧最大不平衡电流来整...
答:
在大电流接地系统中,中性点接地的变压器采用
零序过流保护
,中性点不接地的变压器采用零序过压保护,通常要保证零序过压
保护先动作
,所以零序过流带有0.5--1秒的时限。
零序过
电流
保护和过流保护
一样吗?
答:
首先
过流保护和零序过流保护
都可以组成三段式时间、灵敏度相互配合的保护,还可以加方向元件。其次,零序过流保护专门针对短路接地故障,所以只是大接地电流系统才配置的。而且零序电流只存在于零序网络中,短路故障中只有接地故障时才出现,这对整定配合影响很大。两者之间区别可以从以下问题来看 大接地电流...
什么叫零序,什么叫
零序过流
和零序过压?
答:
2.
零序过流保护
是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。零序、正序、负序是进行电路分析时人为的将要分析的量分解成三个分量。一般同一个回路的导线全部穿过同一个电流互感器(也叫零序互感器)时,互感...
大家正在搜
主变零序过流保护方向
主变零序过流保护跳闸顺序
零序过电流保护的动作时限
过流零序速断
变压器两段式零序电流保护
中性点过流保护什么时候动作
PLC0序方向保护流程
零序过电流保护时限
零序二三段阶梯特性分析