推荐答案 2014-11-20
可按欧姆定律估算;P=1*20=20kw U=380v I=38A 电压损失=10% R=U/I=38/38=1
S=1/1000=0.001 0.0315/0.001=31.5mm2。 通过计算可选35mm2铝芯导线。
满载时理论计算末端电压降;R=0.0315*1000/35=0.9*38=0.34*100=34v(不足10%)。
可满足同时率80%使用,如果经常20台同时使用建议选择50mm2导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OtjzB7XWXeztBv7tWv.html
其他回答
第1个回答 2014-11-19
如果20只1千瓦电机是380V的,同时工作用50的铜电线.
第2个回答 2014-11-19
线路太长需用25平方线才能满足电压
第3个回答 2014-11-19
35平方的电缆就够用
相似回答
大家正在搜
相关问题
距变压器1千米4瓦千电机需用多粗电线
距离变压器1200米,用多少平方的电线,可以带动3KW的电机...
距离200的变压器1000米能带动几个22千瓦的电机
你好!我想问问我离变压器一千米远,用220v电压,电机一个三...
离变压器1500米远,电机是20.5千瓦。用75平的电线能否...
长度1千米,电机110千瓦,需多大电缆?
单相三千瓦电机距离变压器二千米要用多大的线