99问答网
所有问题
膨胀阀调节对压力的变化
你好,我有一个问题想请教一下,冷库膨胀阀调小了压缩机回气压力会降低,调大了压缩机回气压力会升高这个我知道,。现在我想问的是膨胀阀调大调小对压缩机高压压力有什么变化呢,谢谢。
举报该问题
推荐答案 2014-09-18
调小了排气温度会升高,排气压力会升高,功率会降低,制冷量下降。调大了排气温度会降低,排气压力会降低,功率会升高,制冷量增大。排气压力还和冷凝器有关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Otjtt7BXBtvXXvttWv.html
相似回答
冷库
膨胀阀
关小的
压力变化
答:
当冷库膨胀阀关小,制冷剂通过的流量会减少,从而导致蒸发器内的低压液体制冷剂减少,
蒸发压力会升高,同时冷凝压力也会升高
,回气过热度也会增加。如果无限制地开大膨胀阀,节流量超过热负荷的蒸发量,过多的制冷剂进入蒸发器,蒸发压力会降低,冷凝压力也会降低,回气过热度会减小。在调节膨胀阀时需要...
空调制冷,
膨胀阀
开大了,低压会升高,高压会升高吗?
答:
一般情况下低压升高,高压也会升高的
,低压侧压力高制冷剂循环量大了,高压升高。
膨胀阀
开启度小的话,高压
压力
会升高吗?
答:
膨胀阀开大,节流量增大了
,也就是进入蒸发器里的低压液体制冷剂增加了,必然会使蒸发压力和冷凝压力(高压压力)都升高,回气过热度减小。但如果无限制地开大膨胀阀,节流量超过热负荷的蒸发量,过热度过小,致使压缩机湿冲程运行,导致压缩机的压缩效率下降。严重湿冲程(液击,压缩机机体结霜)时,压...
请教师傅空调
膨胀阀
感应到冷/热是开大还是开小,开大开小意味着进出
压力
...
答:
膨胀阀起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时,
因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同时吸收气化潜热
,其本身温度也相应降低,成为低温低压的湿蒸汽,然后进入蒸发器。温度越低开启度越小压力越低,温度越高开启度越大压力越高 ...
制冷系统中,当蒸发器侧(室内)温度
变化
时,蒸发
压力变
大还是变小?当电子...
答:
实际过程中,室内温度
变化
对蒸发
压力的
影响并不大!但是还是会有一个变化趋势的,当室内温度升高时,相同流量的制冷剂在这个环境中蒸发,会产生一个更高的过热度,所以电子
膨胀阀
开大,加大制冷剂流量,同时维持一个相对稳定的温差,蒸发温度会升高,蒸发压力也会相对升高。同理,房间温度降低,蒸发压力也...
压缩机缺氟 多氟
膨胀阀
开大 开小 堵死 排气吸气
压力
会
有什么变化
?
答:
缺氟吸排气
压力
低 多氟吸排气压力高
膨胀阀
开大 制冷温度没有到达以前压力不
变
正常以后 吸气压力升高 膨胀阀开大 制冷温度没有到达以前压力不变 正常以后 吸气压力降低 堵死绝对压力为零
制冷剂在通过
膨胀阀
时,如何理解
压力
下压,比容增大。
答:
膨胀阀
其实就是一个节流阀,阀中有一个可以
调节的
小孔,流体经过小孔流速增大,阻力增加,所以静压下降,由于
压力
下降,部分制冷剂吸热相变为气体。气体的比容大小与压力有关,压力大气体比容小,压力小气体比容大。
问个空调
膨胀的
问题,
膨胀阀
把高压液体节流成低压液体。求解!
答:
膨胀阀
就是通过这种高低压节流的作用,才能把雪种从高压液态转化为低压气态。你说的压住管子前面,水会喷得更远。是因为有了一个
压力
差,没有压住管口,管内和管外压力相差不大所以喷不远。压住管口,相当于提高了管内压力,而且管内压力越大就喷的越远。喷的越远,水就撒的越开,雾化的越好。
汽车空调
膨胀阀
常通空调
压力
表什么反应
答:
汽车空调
膨胀阀
是常通!膨胀阀量口开启过大,低压升高,低压表的
压力
60Psi以上!膨胀阀量口开启过小,高压升高,高压表的压力250Psi以上!还会造成冰堵膨胀阀量口!
大家正在搜
相关问题
膨胀阀调节对压力的变化
如何缩短热力膨胀阀的压力平衡时间
空调压力膨胀阀怎样调节
膨胀阀是怎样调节流量的
膨胀阀供液为什么会引起蒸发压力变化
膨胀阀堵塞后为什么高压区压力也会变低呢?拜托了各位 谢谢
R22的正常高低压力多少?膨胀阀如何调节?
膨胀阀开启度小的话,高压压力会升高吗?