emerson变频器恒压供水自动频率怎么上不去
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-12
æ°´åå¤ä¸å¤ï¼æ°´åä¸å¤ï¼é¢çä¸ä¸å»ï¼é£æ¯ååä¼ æå¨ä¿¡å·æé®é¢ï¼
1ï¼ååä¼ æå¨æ¬èº«æ éï¼
2ï¼PIC设置ï¼â
3ï¼åé¢å¨è®¾ç½®ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OtOOWzX7Wteve7WWXv.html
其他回答
第1个回答 2014-09-12
建议查压力表及控制线或从新调整变频器参数
相似回答
变频器频率
调不
上去怎么
办?
答:
解决的办法是设置休眠频率
,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.6、硬件问题 变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确...
PLC与
变频恒压供水
为什么
频率
升不
上去
?
答:
你题目中提到的变频器频率不上升,
如果程序没问题,就要查看一下设定值和反馈值的数值,看看反馈值是否低于设定值
;如果没问题就看看PLC里面的输出是否多少,是否输出增大了,而变频器没反应(通讯问题);如果也没问题,就查查PLC里面的PID参数,看看P是否设的小了,或者积分时间I太长?这些地方都查一遍...
恒压供水
控制
变频器频率上不去
还不稳定 压力达不到PID给定压力_百度知...
答:
检查最高频率是不是设定在50赫兹
,你说的不稳是表针抖动还是表针上下浮动呢,如果是抖动的话就 调整比例,微分百分比,少动一点满满试调,
变频器
PID调节
恒压供水
。为何压力保持后,
频率
会降低
答:
反馈信号分正反馈和负反馈。在
恒压供水
变频控制系统中,为了保持恒压控制,一般采用负反反馈方式进行控制,也就是说,把管道上安装的压力信号传感器反馈到
变频器
与目标设定值进行比较,如果反馈信号小于目标信号,则控制变频器提高
频率
,反馈信号大于目标设定信号后,则控制变频器进行降频运行,知道反馈值和...
变频器
赫兹上到10左右就
上不去
了,把链接的电机线拆下来,赫兹就可以上...
答:
5、一些特殊场合参数需要配对 有些场合最低频率不能设定过低,比如在
恒压供水
系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,
变频器频率怎么
也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率
上不去
。只有将变频器最低频率设置15-20HZ...
变频恒压供水
为什么变频器不会跟压力的大小来改变
频率
,变频器一直是...
答:
一是PID设置参数有问题,二是接线错误,同时确保设备都是好的
变频器
安装好后启动运行
频率上不去
只有12是
怎么
会事
答:
用在什么方面的 1、
恒压供水
:管道压力已经达到了
频率不
会上升 2、模拟量速度给定:模拟量给定没变 3、设置了最高频率
变频器恒压供水
到达设定压力还是一直升压不降
频率
和没有压力表一样...
答:
可能原因:1、止回阀漏水太严重;2、由于
变频供水
到达设定压力后,会以某一个
频率
值运行一会,如果这个频率运行时能稳压,那么控制器则考虑开始降频直到休眠。到了这个频率如果还没休眠,可能是设置的休眠频率远高于当前运行频率。如果没有
自动
追踪休眠频率的功能,可以把出水口关闭完,完全模拟不用水的时候,...
变频恒压供水
当压力表下降至零,电机依然3.8hz的
频率
低速运转,不能上上...
答:
你看的压力表是远传压力表吗?还是进水压力显示?检查一下你的阀门是否畅通,控制柜设置是否正常,尝试断电重新启动,如果问题都排查了,还是不能解决,打电话找厂家吧,后面的说不清楚了
大家正在搜
恒压供水变频器怎么调
变频器恒压供水视频
emerson变频器sk说明书
变频器恒压供水原理
变频器恒压供水教程
变频器恒压供水的参数
变频器恒压供水设置
恒压供水变频器参数设置
emerson变频器故障代码
相关问题
恒压供水控制变频器频率上不去还不稳定 压力达不到PID给定压...
变频器恒压供水到达设定压力还是一直升压不降频率和没有压力表一...
高手请进,变频器频率上不去问题?
变频器恒压供水到了设定压力就停泵,不降频率是什么原因
恒压供水 使用变频器是怎么控制的?
恒压供水,用远传压力表 0-10V电压控制变频器频率,但是关...
变频器PID调节恒压供水。为何压力保持后,频率会降低
恒压供水的变频器如何设定?