求助! 我家里的照明被乡村电工接的存在以下问题,请帮看一下.

求助! 我家里的照明被乡村电工接的存在以下问题,请帮看一下.

1.卧室的灯,是两个开关控制的,但我的开关被接的,只有一个有用,另一个没用,电工说少接了一根线了???

2.还有一个房间,也是两个开关控制,开关是可以控制,但,灯在关了的时候,另一个房间的大电器一开关,这个房间的灯就会闪一下???

3.当电视机打开时,在旁边用电吹风时,电视就卡住了, 关吹风电视又好了.(吹风试过,是正常的)???

4.空调,冬天,打暖气,老打不开,只有吹风,没有加热. 确认空调是没有问题的.海尔的人说是电压的问题?

5.主要电器:

A.彩电一台

B.空凋一台1.5

C.冰箱一台

D.热水一台

E.其他七七八八的照片和电扇若干.

6.电线在改装之前,这些电器都能带的动,正常使用.

请问一下,各位,以上是什么原因呢,是不是配线不合理还是电线用的太细造成.

要如何改装,因线在墙里面,乡村电工装线时也没有电路图,(电路出去打工了),我们也不知是如何接的.各位有没有好的改进方案.
第二个问题补充:
灯本来是关了的,其他房间的大电器一开关,这个关了的灯说会闪亮一下.

卧室的问题是电线排线不合理造成的,估计穿线的时候没有零线或者火线(颜色区分)就是用了相同的颜色,导致和开关或者另外一路电线并联错误!
第二的问题绝对就是并联导致的错误!
第三个不好说:卡住是什么意思?不演了还是直接关了?不清楚!
第四个:保证电器确实正常的情况下,就是进房里的电源问题。电源说不好在什么位置,说不定卫生间的灯或者插座说不定是客厅的!
看电线粗细很简单,现在正规的建筑里灯使用的都是2.5平方MM的线(特别正规重要的使用4平方MM),而插座则必须使用4平方MM的电线!
解决方法很困难,找个有经验的电工去,这个和线路图没有多大关系(对于那些有经验的人),主要是还要结合实际解决,不清楚你们家什么布局!最简单的就是拆线重新穿一遍(巨大的财力物力)希望对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-15
针对你的问题点:
1、线不对,只有重新拉了。
2、所有的线都细了,电流一大电压就不稳定,也可能本来电压就有些低。
3、同上原因。
4、这个可能是机器本身的原因,如外界温度低于5度时,机器频繁除霜停机,只有室内机工作,而且不带电辅加热的话,就只在循环室内空气了。
5、你家电器同时开的话大约5000瓦,电流22.7安,总线要6个平方,一般各个插座和照明最好都用2.5平方的线。
第2个回答  2009-03-15
难那,双控线如果的3根线那就对了,你要仔细检查一下开关的三个孔,记住进火线在正中,出到灯头的火线也是在正中空,电视机打开能正常用,再打开吹风机就不能用了,那有可能是相路问题,,你的线路如果进的比较细的话,那就是说电的流量不够用,难那
第3个回答  2009-03-16
是不是把开关接在零线上了
第4个回答  2009-03-15
再找个电工瞧瞧,你要不懂电跟你说了你也不能干