急求关于悬挑梁的配筋问题

现有一砖混承重墙结构(底层为门市,2-6层为住房),原设计厨房和卫生间为三角形,现欲将其改为梯形(在承重墙上方的圈梁中加设一悬挑梁,挑出长度为900,还在悬挑梁上砌240或180墙,相当于把原来的墙外延了)。请问一下在比较安全的情况下,悬挑梁的截面尺寸大概要多少?配筋如何?在圈梁中设置的长度大概需要多少?(考虑安全为主的情况下,尽量经济,呵呵)

  以11G101-1第34页4轴KL4(3A)为例,来看看这个悬挑梁构造存在的问题。

  外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。

  外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。

  一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题;

  一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。

问题出来了,下弯点到自由端的长度=L2宽度250+50=300mm,推进一个45度之投影长度-700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。

  一排的起弯点1300<二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。 再看二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm; 2557.5mm-2250mm=307.5mm——超过梁净长307.5mm这是第二个问题。 还有,自由端进来50mm开始,必须设置箍筋,图上没提及,这是第三个问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-15
多宽的墙就用多宽的梁
六层的话 上筋两跟14的钢筋 下筋两根12的钢筋 箍筋用10的钢筋间距180
长超出墙两头各1米
第2个回答  2009-03-15
挑梁根部截面240*400,上部直径18或20mm的三根二级钢,下部两根直径14mm的二级钢,箍筋为8mm的盘圆,间距150mm。

标准层挑梁埋入墙体长度1.4米,屋面的挑梁埋入长度加到1.8米。

挑梁端设LZ(梁上起柱),截面宽高同墙厚,纵向筋4根12,箍6间距200。本回答被提问者和网友采纳