专家您好,楼下住户说我家卫生间地漏的位置漏水,该怎么办呢?

您好,楼下住户说我家卫生间地漏的位置漏水,水印形状是以地漏管道为中心形成大概有直径30的圆,地漏管道处还会有滴水现象。收房时卫生间有做过防水,我试过他们做的防水,水存储了大概半个多月也没有漏水现象,之后装修时水电改造都是在墙面上开的槽,地面防水也有再做过两边,管口周围也都向上刷了防水。现在地砖什么的都贴好了,地漏也安装了,就是发现地漏与下水管接口处有大概3mm的缝隙,开始以为水是从缝隙处漏下去的,用水不漏填补了缝隙,可是现在楼下还是漏水。看了您之前的回答,想让您帮我分析一下,是管口周围防水的问题还是墙体里管道破裂的问题,还是两种都有可能。而且我要怎么维修呢,需要砸掉多少地砖,重新补做防水的话步骤是什么,更换管道的话步骤又是什么?万分感激了,刚装好就遇到这种事,很焦头烂额!

依据描述的目前渗漏现象,管道破裂造成的渗漏可能性极地。
首先肯定地漏口穿楼板板管道周围密封不严。现在先沿地漏周围撬起30cm宽的地砖,首先凿开地面露出地漏管和下水管连接处,查看连接处是否渗漏,如果有重新连接好;然后地漏管周围开宽5cm深5com的锥形槽,淘洗干净后用堵漏王或管口灌浆料填充实槽,填充物干燥后(大概2小时),在撬开的地面涂刷柔韧型防水涂料。然后停止卫生间用水2天以上,然后用水针对地漏排放半小时,再查看楼下有没有渗漏现象。如果没有问题应该解决,然后回贴好撬起的地砖。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-30
关闭进水管总阀门。排除管道所有积水,没有渗漏迹象后,封堵好地漏在卫生间地面存水24小时检查渗漏情况,如果渗漏,就是地面防水没有做好,修地面;若没有渗漏情况;关闭卫生间所有洁具进水阀门。开启进水管总阀门,检查渗漏情况,如果漏水,那就是墙面埋设管道破裂。如果没有漏水,墙面埋设管道没有问题。如果检测结果是墙和地都有渗水,那就得整个卫生间全部重新做。单修墙面或者地面时,要注意接口处的防水处理。
第2个回答  2014-07-30
找人上卫生间做防水