电流互感器末屏作用

如题所述

电流互感器末屏是有包裹在一次接线的多层绝缘层的最外层,它运行过程中必须要接地。而各层绝缘层间承受的电压范围一定,从而让绝缘层各自分压,如果末屏不接地的话,最外层的绝缘层就会对地有很高的电压,导致绝缘层击穿破坏对地放电,产生极其严重的后果。

经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。

因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

扩展资料:

一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级

允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。

电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。

参考资料来源:百度百科--电流互感器

参考资料来源:百度百科--互感器