10KV油浸式变压器常用的保护有:速断,过流,轻瓦斯信号,重瓦斯信号及跳闸切换,零序保护
10KV干式变压器常用的保护有:速断,过流,高温信号,超高温信号与跳闸切换,零序保护
35KV及以上电压等级油浸式变压器常用的保护有:速断,过流,轻瓦斯信号,重瓦斯信号及跳闸切换,零序保护,高后备,低后备保护,差动保护.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OXjXtvOtvjeW7zztWv.html
相似回答
变压器常用的保护有
哪几种?
答:
您好亲,变压器的保护有以下几种,
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路
。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电...
常用变压器的保护有哪些?
答:
(1)瓦斯保护
。用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低。(2)
纵差保护
。用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。(3)
相间过电流保护
。根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。(4)
阻抗保护
。当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻...
变压器有哪些保护
答:
(1)瓦斯保护
.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)
纵差保护
.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)
相间过电流保护
.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)
阻抗保护
.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
变压器保护有哪些?
答:
2 电流速断保护
。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下单台运行的变压器和容量在6300KVA以下并列运行的变压器上。3
纵联差动保护
。套管及箱体内部故障,原理:由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。用来...
常用变压器的保护有哪些
答:
常用变压器的保护
如下:1、10千伏油浸式
变压器常用的保护有
:速断,过流,轻瓦斯信号,重瓦斯信号及跳闸切换,零序保护;2、10千伏干式变压器常用的保护有:速断,过流,高温信号,超高温信号与跳闸切换,零序保护;3、35千伏及以上电压等级油浸式变压器常用的保护有:速断,过流,轻瓦斯信号,重瓦斯信号...
变压器
一般应装设
哪些保护?
答:
(1)
瓦斯保护
。用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。容址在800kV·A及以上的油及式变压器和400kV·A及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳开各电源侧断路器。(2)纵联差...
变压器保护有哪些
答:
变压器保护有:
1、瓦斯保护
主要是保护油箱内的各种故障以及油面的降低带来的影响。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。2、
差动保护
反映变压器的...
变压器
应装设
的保护有哪些?
答:
答:(1)
瓦斯保护
:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。(2)
纵差保护
:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。(3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路...
变压器的保护
装置
有哪些?
答:
变压器的保护装置有以下:
①储油柜
。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。③...