框驾梁钢筋垂直锚入剪力墙出,如果水平断锚固长度不足是什么意思

如题所述

钢筋锚固长度不足指的是,水平段纵筋锚固长度小于墙厚,无法充分钢筋的力学性能。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)  第7.1.6-5条:  

楼面梁的水平钢筋应伸入剪力墙或扶壁柱,伸入长度应符合钢筋锚固要求。钢筋锚固段的水平投影长度,非抗震设计时不宜小于0.4lab,抗震设计时不宜小于0.4labE;当锚固段的水平投影长度不满足要求时,可将楼面梁伸出墙面形成梁头,梁的纵筋伸入梁头后弯折锚固(如下图),也可采取其他可靠的锚固措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-22
墙的厚度小于钢筋锚固长度