根据《住宅设计规范》GB 50096-2011 —— 6.4.1-1七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时,必须设置电梯

另外:

6.4.5 七层及七层以上住宅电梯应在设有户门和公共走廊的每层设站。住宅电梯宜成组集中布置。

6.4.6 候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不应小于1.50m。

6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制,电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时,应采取隔声、减震的构造措施。

电梯对规格一般选用≥800KG

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 —— 7.3.1-1 建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防电梯

另外:

7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

7.3.5 消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

1. 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

2. 前室的使用面积不应小于6.0m2;与防烟楼梯间合用的前室,使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。

3. 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和符合规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门

7.3.7 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

7.3.8消防电梯应符合下列规定:

1. 应能每层停靠;

2. 电梯的载重量不应小于800Kg;

3. 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

4. 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

5. 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

6. 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

7. 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。