电气冶金类汉译英,跪求各位大神啊!!在线等!!!!

5、供配电及自动化
5.1全厂供配电
5.1.1 外部供电电源
企业供电电源由当地电力部门总降变电站供来,供电电压为22kV和10kV。22kV 3回,其中1回供至2台电弧炉共用的SVC站,经SVC装置再供2台电弧炉变压器; 1回供精炼炉、1回供电渣炉。10kV9回,分别供至厂内各车间动力变电所,氧气站、除尘的10kV电源由炼钢车间变电所转供。
全厂供电容量共68MVA,其中22kV负荷容量需31MVA,10kV负荷容量需37MVA。
5.1.2 厂内供配电系统
本企业的厂区供配电电压为22kV、10kV及220/380V。22kV供2台电弧炉,1台精炼炉、1台电渣炉,10kV供除尘风机、氧气站空压机、氧压机和厂区动力变压器,220/380V供其他动力和照明负荷。
根据总图和工艺布置,在炼钢车间、φ650和小型连轧车间、2000t快锻车间、冷拔车间需各设一座车间动力变电所,各变电所负荷及需安装变压器如下:
炼钢车间变电所,计算负荷5390kVA,需安装4台10/0.4kV,1600kVA动力变压器,氧气站、除尘的10kV电源由该动力变电所转供。
φ650和小型连轧车间共建两座变电所,计算负荷共13100kVA,每个变电所需安装4台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
2000t快锻车间变电所,计算负荷4250kVA,需安装3台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
冷拔车间变电所,计算负荷2930kVA,需安装2台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
冷拔车间变电所10kV进线电源为一回,其他每座变电所进线电源均为两回,采用单母线分段接线,正常情况下分段开关断开,两回路电源同时供电,当一回电源故障时,由另一电源通过分段开关向所有设备供电。每回电源应能承受所有负荷用电。
全厂供电系统图见08MD-D-01。
5.1.3 电力负荷及年耗电量
本企业属二级供电负荷。
企业建设规模为:
炼钢车间:2座20t交流电弧炉,变压器容量2X12500kVA,一次电压22kV;1座30tLF精炼炉,变压器容量5000kVA,一次电压22kV;1台10t电渣炉,变压器容量3000kVA,一次电压22kV;1台30tVOD精炼炉;一套两机两流方坯连铸机及相关的公辅设施和配套工程。
轧钢系统有4个车间:
1)φ650轧钢车间
2)小型连续式棒线材轧钢车间
3)2000t快锻车间
4)冷拔车间

5, power supply and automatic
5.1全厂供配电
5.1 factory power supply
5.1.1 外部供电电源
5.1.1 external power supply
企业供电电源由当地电力部门总降变电站供来,供电电压为22kV和10kV。22kV 3回,其中1回供至2台电弧炉共用的SVC站,经SVC装置再供2台电弧炉变压器; 1回供精炼炉、1回供电渣炉。10kV9回,分别供至厂内各车间动力变电所,氧气站、除尘的10kV电源由炼钢车间变电所转供。
Power supply enterprises by local utilities total reducing power supply, power supply voltage of 22kV and 10kV. 22kV 3 back, 1 back to 2 units of electric arc furnace for shared SVC station, the SVC device for 2 units of electric arc furnace transformer; 1 back, 1 back to the power supply for refining furnace slag furnace. 10kV9 back, is provided to the factory workshop power substation 10kV power station, oxygen, dust from steelmaking workshop substation supply.
全厂供电容量共68MVA,其中22kV负荷容量需31MVA,10kV负荷容量需37MVA。
The plant power capacity is 68MVA, the 22kV 31MVA 10kV load capacity, load capacity 37MVA.
5.1.2 厂内供配电系统
5.1.2 factory power supply system
本企业的厂区供配电电压为22kV、10kV及220/380V。22kV供2台电弧炉,1台精炼炉、1台电渣炉,10kV供除尘风机、氧气站空压机、氧压机和厂区动力变压器,220/380V供其他动力和照明负荷。
The factory power supply voltage of 22kV, 10kV and 220/380V. 22kV for 2 sets of electric arc furnace, 1 sets, 1 sets of electroslag refining furnace, 10kV for dust blower, air compressor, oxygen compressor oxygen station and the power transformer, 220/380V for other power and lighting loads.
根据总图和工艺布置,在炼钢车间、φ650和小型连轧车间、2000t快锻车间、冷拔车间需各设一座车间动力变电所,各变电所负荷及需安装变压器如下:
According to the general plan and layout, in steelmaking workshop, φ 650 and small rolling workshop, 2000t fast forging workshop, cold drawing workshop should each have a power plant substation, the substation transformer load and need to be installed
炼钢车间变电所,计算负荷5390kVA,需安装4台10/0.4kV,1600kVA动力变压器,氧气站、除尘的10kV电源由该动力变电所转供。
Steelmaking plant substation, the computational load of 5390kVA, the installation of 4 sets of 10/0.4kV, 1600kVA power transformer, 10kV power supply oxygen station, dust from the power substation supply.
φ650和小型连轧车间共建两座变电所,计算负荷共13100kVA,每个变电所需安装4台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
Phi 650 and small rolling workshop and two substations, the computational load of 13100kVA, and each substation need to install 4 sets 10/0.4kV, 1600kVA power transformer.
2000t快锻车间变电所,计算负荷4250kVA,需安装3台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
2000t fast forging plant substation, the computational load of 4250kVA, the installation of 3 sets of 10/0.4kV, 1600kVA power transformer.
冷拔车间变电所,计算负荷2930kVA,需安装2台10/0.4kV,1600kVA动力变压器。
Cold drawing workshop substation, the computational load of 2930kVA, the installation of 2 sets of 10/0.4kV, 1600kVA power transformer.
冷拔车间变电所10kV进线电源为一回,其他每座变电所进线电源均为两回,采用单母线分段接线,正常情况下分段开关断开,两回路电源同时供电,当一回电源故障时,由另一电源通过分段开关向所有设备供电。每回电源应能承受所有负荷用电。
Cold drawing workshop substation 10kV line source is a return, other each substation incoming power are two back, the single bus, under normal circumstances switches off, two loop power supply power supply at the same time, when a power failure, by another power by subsection switch to all equipment power supply. Every time the power supply should be able to withstand all electricity load.
全厂供电系统图见08MD-D-01。
The plant power system is shown in 08MD-D-01.
5.1.3 电力负荷及年耗电量
5.1.3 power load and power consumption
本企业属二级供电负荷。
The company is the two level of power supply load.
企业建设规模为:
Construction of enterprise scale:
炼钢车间:2座20t交流电弧炉,变压器容量2X12500kVA,一次电压22kV;1座30tLF精炼炉,变压器容量5000kVA,一次电压22kV;1台10t电渣炉,变压器容量3000kVA,一次电压22kV;1台30tVOD精炼炉;一套两机两流方坯连铸机及相关的公辅设施和配套工程。
Steelmaking workshop: 2 20t AC arc furnace, the transformer capacity is 2X12500kVA, a voltage of 22kV; 1 30tLF refining furnace, the transformer capacity is 5000kVA, a voltage of 22kV; 1 10t electroslag furnace, the transformer capacity is 3000kVA, a voltage of 1 22kV; 30tVOD refining furnace; a two machine two strand billet continuous casting machine and related utilities and auxiliary facilities and ancillary works.
轧钢系统有4个车间:
Steel rolling system has 4 workshop:
1)φ650轧钢车间
1) Phi 650 steel rolling workshop
2)小型连续式棒线材轧钢车间
2) small continuous bar and wire rod rolling mill
3)2000t快锻车间
3) 2000t fast forging workshop
4)冷拔车间
4) cold drawing workshop