有可能是以下原因:
1、遥控模式不正确:
2、外机电源问题:如果室外主机风扇有运转,说明外主机有电到及控制电路也基本正常。此时继续观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,就检查压缩机接线端的电源是否正常。
3、观看外机的散热风扇叶子转速正不正常,不转也有可能是风扇叶锁紧螺丝松脱。
4、平时没保养好,冷疑器脏堵加上外界高温或者太阳直接晒着,造成外主机温度过高时,压缩机自动启动过热保护。
5、压缩机的过流热保护器有没有坏,或者压缩机坏了。
扩展资料
一、故障原因:
冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果:
壁挂式、柜式或窗式空调器,在e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb931333366303164蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。
其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥。
所以,制冷设备就不能正常工作。我修理部经常遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除。
二、检修要点
1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
2、检测空调器各项数据:
A、空调漏水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
详情可电话咨询。
空调制冷模式运行的时候,如果只是室内机出风,室外不运转,则说明要么是是房间温度达到了设定温度,要么是空调存在较大故障,导致空调的压缩机不能正常启动。也有可能是由于空调系统管路内制冷剂发生了泄漏或者是室外风机电机和压缩机的启动电容老化,导致电容容量衰减,压缩机无法正常运转。建议遇到这种情况时及时联系商家进行查看检修。
可以先按照以下方法先试一下:
1.温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风.
2.内机过滤网和外机的冷凝器太脏,清洗一下,这个建议请专业人员进行清理
3.空调制冷到制热会有等待时间,一般2分钟,等等看;
4.一般空调刚开外机有三分钟延时启动,制冷时室内机先转,制热时外机先转,过几分钟后预热好后就可以吹风了,如果过十分钟仍没反应,看外机连接管粗管热不,不热有故障。
5.遥控模式调错了,从新调回就行。
6.空调外机没工作,因为房间温度本来就高,外机没工作内机吹出来的风跟电风扇没什么区别,很多人都会误以为吹出来是热风。
本回答被网友采纳家电维修
专业家电师傅上门维修
¥30元起
水电维修
专业水电师傅上门服务
¥30元起
管道疏通
专业管道疏通上门服务
¥30元起
防水补漏
师傅免费上门出方案
¥0元上门
查
看
更
多
空调我相信大家都不陌生,使用过空调的人都知道,空调通常是分为内机和外机。大家也知道空调外机是安装在室外的,所以难免会经历风吹雨打,当然空调外机也会出现一些问题,比如说空调外机不转。空调外机不转是什么原因呢?应该怎么处理故障呢?下面小编就来给大家介绍一下空调外机不转的原因以及故障处理办法。
1、空调外机不转原因—空调过热保护
空调外机不转时,我们先检查一下空调外机中的冷凝器散热效果是否良好,如果空调冷凝器的散热效果变差,那么就会使得空调出现过热保护,这时空调外机也就会自动停止运行进行自我保护。解决方法:针对这一情况,我们应该先对空调冷凝器进行清洗和维护,保证空调冷凝器散热效果的良好性,同时这里大家也需要多加注意,平时在进行空调保养的时候还应该对室外机进行定期的清洁和维修,这样才能保证室外机能够良好的进行运行。
2、空调外机不转原因—内外机连接线路出现故障
空调的室外机和室内机是相连接的,空调内外机同时进行运行相互作用才能发挥出空调应有的作用。如果空调室内机和室外机之间的连接线路出现故障,那么也会导致空调外机不能转动。解决方法:空调连接线路出现故障我们能做的就是对连接线路进行检查和故障的排除,检查出是哪一条线路出现故障之后才能进行维修,让空调室外机能够进行运行。
3、空调外机不转原因—制冷剂不足
空调在运行过程中制冷剂在其中所起到的作用是非常重要的,如果空调制冷剂不足或是泄露那么就会使得空调不能正常的进行工作,这时室外机中的压缩机不能吸收制冷剂完成制冷循环,那么压缩机也就不能进行工作,最终导致室外机不转。解决方法:空调制冷剂不足,我们首先要检查空调是否出现了制冷剂泄露的情况,如果有泄露,那么就需要将泄露部分维修好之后再为空调添加制冷剂。
4、空调外机不转原因—元件损坏
空调外机中的元件因为长时间使用之后出现了损坏,也会导致空调外机不能转动。解决方法:空调外机中的元件损坏,这时我们就需要对损坏的元件进行维修或者是更换,这样才能保证空调在后期运行过程中能够正常的进行工作。
资料来源:空调外机不转的原因
本回答被网友采纳