建筑门窗安装规范有哪些

如题所述

1.划线定位
(1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高(词条“标高”由行业大百科提供),依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑(词条“高层建筑”由行业大百科提供)时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。
(2)门窗的水平位置应以楼层室内+1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线(词条“弹线”由行业大百科提供)找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。
2.铝合金窗披水安装
按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3.防腐处理
(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
(2)安装铝(词条“铝”由行业大百科提供)合金(词条“合金”由行业大百科提供)门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
4.铝合金门窗的安装就位
根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5.铝合金门窗的固定
(1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。
(2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
(3)当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
6.门窗框与墙体间缝隙间的处理
(1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。
(2)如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡(词条“玻璃棉毡”由行业大百科提供)条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶
7.门窗扇及门窗玻璃的安
(1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。
(2)推拉门(词条“推拉门”由行业大百科提供)窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。
(3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安人扇并调整好位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。
(4)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起人框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-20
1、测尺寸
在使用铝合金窗时,封阳台前应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、玻璃,运抵施工现场。在安装前,应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。
2、固定支架
方法1:用固定片固定
窗户安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,固定其位置,用螺丝加塑料胀销固定。
方法2:用膨胀螺栓固定
一般情况,螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了,通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长,以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中,才能让窗框稳固。可以用手敲一敲,如果发现窗框周边的墙是空心的,则需要往深了打。
3、检查是否安正
窗框与窗户洞口连接好后,应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正,使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户,可以直接量窗户的对角线(左下角和右上角、左上角和右下角),两根线长度需一致;如果是圆弧型窗户,需要使用水平尺,尺上的气泡在中间表明窗户是正的;如果是倾斜的窗户,则需要使用吊锤。
4、打发泡胶
窗户调整完后,就需要打发泡胶,填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时,冬天需要的时间更长),将多余的发泡胶切割掉。
5、安装窗扇及其他配件
固定好窗框后,接下来就安装窗扇和其他配件了,注意安装要小心。
6、打密封胶
打完发泡胶后,再在窗框的周边均匀抹上密封胶,以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。
第2个回答  2019-12-24
建筑门窗安装规范如下:
第1步,要进行划线定位,根据图纸中所标注的距离确定门窗的位置。
第2步,铝合金门窗必须先进行披水安装,要保证位置正确安装牢固。除此之外,周围要做防腐处理,避免水泥砂浆直接与铝合金门窗接触,以免产生化学反应,若产生化学反应会腐蚀铝合金门窗。
第3步,根据事先定好的定位线安装铝合金门窗,安装时需要保证门窗的水平垂、直及对角线均符合质量标准,还要注意门窗与墙体之间的缝隙处理方式,这个在工程验收标准中都是有明确规定的。
相似回答