地下室底板附加负弯矩筋怎样布置?

如题所述

这种附加钢筋多用在板底支座处,因为这里的弯矩比别的地方大。通常做法是整个底板全都按某以配筋双层双向,而板底支座处附加一些钢筋,就是你说的附加钢筋了。
一楼的说法差了一个字,是加强强度,而不是刚度,因为刚度是截面控制的,而不是靠钢筋控制的。追问

意思是附加筋放板底?

追答

负弯矩一般是加在梁面的。

负弯矩加固公司
来源:负弯矩怎么加固|www.jzjiagugs.com 发表时间:2015-8-26 20:22:06 点击:2079

已建结构梁负弯矩不足该如何加固:正弯矩往下凸,负弯矩往上凸,梁板上部有荷载时,梁板的跨中弯矩向下凸,下部钢筋受拉,这个是正弯矩。梁板的支座弯矩向上凸,上部钢筋受拉,这个是负弯矩 即:正常楼层上加荷载比如说均布荷载,那么跨中是受正弯矩,支座处是受负弯矩不足怎么加固
首先看负筋差多少,差的不多的话,可以在梁的支座顶面贴碳纤维,贴钢板都行,差的多的话加大梁的高度,如果被加固的是主梁,根本就不允许调幅;如果被加固的梁是次梁,设计时本已经调幅,调幅幅度是有限的。其次,加大梁的截面宽度对提高梁的抗弯承载力是非常有限的,最好是在梁底增大截面,相当于加大梁高,因为梁抗弯承载力是梁高的二次方函数,是梁宽的一次函数。但在梁底增大截面降低了室内净高,所以贴碳纤维较好。梁负弯矩不足,也可以在梁上表面(装饰层除掉)贴碳纤布,但要锚固到柱上。其他方法提高梁的负弯矩都影响室内空间的使用。