离心风机噪声嗡嗡声,求高人解决方案。

**建筑层高为16楼,风机置于16楼顶,写字楼。
**楼顶噪声太大,主风管背后那间办公室嗡声很大。楼顶打算建宿舍。

用的是4-72的离心风机,风机置于楼顶(17楼),管道由3条1300*550从负一楼走出(排风量为145500CMH),后合成一条4000*750主管至楼顶,楼顶9台4-72离心风机抽(15KW2台,11KW4台,7.5KW3台)。

求高人解决方案。不盛感激。

这是16楼,主风管背后那写字楼嗡声很大,当时设计时没考虑进去。

离心风机作为一大工业设备,在工业生产中使用的很多,离心风机噪声大是很常见的问题,对于周边的环境影响很大。而且离心风机使用范围也很广,造成的噪声影响工作人员和附近的居民、厂区环境等等。有些离心风机在运行过程中存在噪声大的问题,造成噪声污染,对于厂区和周边居民都有影响噪声治理方式有很多种,离心风机噪声治理通常是采用隔音的方式,采用隔声罩、隔音房来隔绝噪声的传播,或者同时对车间进行隔音,可以多方面,全方位的降低车间内噪声。下面我们就来了解下离心风机噪声治理方法。


离心风机噪声治理方案概述:

1、风机房隔声治理:更换低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;

2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,排烟口安装阻抗复合式消声器。下部为抗性部分,主要加强降低低频噪声、管道变径及导流作用;上部为阻性消声器,采用矩阵结构以使净出风口面积最大化;原风速13m/s,降至6.5m/s。

3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为阻尼层,低频隔声层,吸音层和钢板护面层。

离心风机的种类很多,在选用离心风机时,要求安全、高效、噪声低。由于离心风机型号繁多其种类和型号不同,所产生的噪声强度及其频率也有所区别,但从噪声产生的机理和机组向外辐射噪声的部位来看,却有着共同点。离心风机在一定工况下运转时,产生的噪声,主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分,其中空气动力性噪声的强度最大,是离心风机噪声的主要部分。

离心风机隔音罩是最常见的降噪方式,为什么要使用隔音罩呢,因为离心风机的噪声多样,如果采取其他的降噪措施,只能治理单一的噪声,而隔音罩是从传播途径上进行降噪,能够针对各类不同的噪声进行削弱,适应性很广。离心风机隔声罩要想有更广的治理范围,选用材料很重要,只有复合型的隔声板材才能达到这种要求。复合型的板材使用隔音消音吸音减震多种材料,所以才具有降噪类型多,降噪量大的特点。

 

除了使用隔声罩外,离心风机的出风口还要采用单独的风机消声器来降噪,一般是有管道伸出,在管道内安装消声器,复合式的消声器可以削弱风机的出风噪声。一般工厂内的离心风机隔音罩我们还会在隔音罩上面安装隔音门窗、通风口同保证设备正常运行和隔音效果。

一、隔声罩罩体形状要求

隔声罩相撞应该和噪声设备本体相似,一方面是降低隔声罩的体积和成本、另一方面是降低噪声的辐射面积。隔声罩的罩体要和设备留有一定的距离保证设备的正常检修检测、通风排气等要求。要尽量少用方形平行罩壁,以防止罩内空气声的驻波效应,使隔声量出现低谷。

二、隔声罩板材材料选择

隔声罩外层板材多是使用铅板、钢板、铝板等材料,使用对多的是不锈钢板,离心风机隔声罩的罩壁选用2~3mm钢板。

离心风机隔声罩在其罩壁表面粘贴8mm厚阻尼层,通过涂贴阻尼层,以抑制和避免钢板之类的轻型结构罩壁发生共振和吻合效应,减少声波的辐射。

罩内通常用80mm厚的多孔吸声材料进行治理。玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。隔声罩板的平均透射损失在34~45dB之间。

三、隔声罩安装要

使用软性连接取代隔声罩罩体和机器之间的影响连接,通常将橡胶或毛毡等柔性连接夹在两者之间吸收振动,否则会将机器的振动直接传递给罩体,使罩体成为噪声辐射面,从而降低隔声效果。机器与基础之间、隔声罩与机器基础之间均也需要隔振措施。

隔声罩内声能密度很大,隔声罩上很小的开孔或缝隙都能传出很大的噪声。研究表明,只要在隔声罩总面积上开0.01面积的孔洞,其隔声量就会减少20~25dB以下

离心风机噪声治理主要是通过隔声罩进行治理,特制的隔音板材能够从多个角度讲理性风机的噪声隔绝在罩体内,避免风机噪声影响周边。具体的隔音降噪材料和设备需要根据现场情况来定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
首先,需要确定噪音从哪里发出来的。
噪音是否从安装开始就有呢?还是后来才有的?
若是一直都有的话,应该是管道设计不合理或是布置不合理,造成风在管道里面流动不顺畅,可能是风撞击管道的声音。声音叠加就会形成噪音大。

如果是后来有的,也是需要确定噪音来源。是单台风机造成的?还是?
两台同型号风机并联后:风量相加,风压不变(如果风压不同,取大值) 多台也是一样原理。
两台同型号风机串联后:风压相加,风量不变(如果风量不同,取大值) 多台也是一样原理。
由此可以看出会影响使用效果
这里面就可以寻找问题所在了。管道设计是否合理了?风量过大了?还是其他原因?追问

噪音从安装开始就有了。风机刚启动时撞击声有点大,后来就不会有了。站在16楼面对主管道,声音很小,但站在主管道后那个房间,则嗡嗡作响声很大。我们研究认为噪声是从楼顶透过来的。因为楼顶装了9台风机。见第一张图。
现在只要开抽排,9台就同时开,噪声很大。如不全开,则抽不上来。
很麻烦。
我们觉得如真要减少噪声,风机分散一点,风机基础加高。管道是无法改了,很麻烦。
您认为呢?

追答

是的,9台风机在一起,声音加起来是非常大的。只好分散声音。
分散时,管道不要拐弯太多。
你说的不全开,风抽不上来。
那么注意改造后风量和风压是否满足。
因为管道的改变,会造成管道阻力的变化。
如果风压不够,9台风机全开,风也是抽不上来的。
所以需要先算好改造后的管道阻力。
不知道是不是抽排风是不能够停止的呢?所以才使用9台风机,到时候可以备用。
本来是使用的风机越少越好,再留一台备用就可以了。
风机多,需要注意的地方也是比较多的:空间问题、管道布置问题、节能问题......

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-04-09
限制风机噪声的常用方法是在风机的进、出口处安装阻性消声器。对于有更高降噪要求的场合,可以采用消声隔声箱,并在机组与地基之间安置减震器。采取上述方法,一般可获得明显的降噪效果。
安装减振器,需要做风机房墙面和顶面吸声体处理及防火门隔声改造。
如果进出风口对噪声有更高要求,可以另外在配置特定的消声器。
第3个回答  2019-12-06
离心风机噪声治理主要是通过隔声罩进行处理,特制的隔音板材能够从多个角度讲理性风机的噪声隔绝在罩体内,避免风机噪声影响周边。具体的隔音降噪材料和设备需要根据现场情况来定。
第4个回答  2019-12-05
限制风机噪声的常用方法是在风机的进、出口处安装阻性消声器。对于有更高降噪要求的场合,可以采用消声隔声箱,并在机组与地基之间安置减震器。采取上述方法,一般可获得明显的降噪效果。
安装减振器,需要做风机房墙面和顶面吸声体处理及防火门隔声改造。
如果进出风口对噪声有更高要求,可以另外在配置特定的消声器。
相似回答